Det är det väl inte, iallfall inte pga att det är R410 men möjligen för att kondensorn är dimensionerad för det.
-
Vad ska man ha då?
-
Kan man nog inte säga generellt, R410 är fullkondenserat med mindre än 0,5 grads underkylning.
Som jämförelse behöver R407C minst 4,5K för att kondensera ut helt (även med R407 kan man garantera fullkondensering med lägre :dt: men det är nog överkurs)
Delta 7k kan ju dock ha en förklaring i att verkningsgraden inte försämras nämnvärt vid 7k, och man slipper ha högt flöde som för oväsen och cirkulationspump som drar onödigt mycket el.
-
Okej då kan man säga mellan 5-10 grader e helt okej!
-
Har förresten märkt med högt flöde o litet delta så har hettades svårt att bli nån vidare temp på, va de nu kan bero på!