Skrivet av: betong81 skrivet 04 februari 2013, 18:59:37
Någon som kan detta?
Titel: SV: Varför är 7 i delta med r410 optimalt?
Skrivet av: gossen skrivet 04 februari 2013, 19:33:49
Det är det väl inte, iallfall inte pga att det är R410 men möjligen för att kondensorn är dimensionerad för det.
Titel: SV: Varför är 7 i delta med r410 optimalt?
Skrivet av: betong81 skrivet 04 februari 2013, 19:57:11
Vad ska man ha då?
Titel: SV: Varför är 7 i delta med r410 optimalt?
Skrivet av: gossen skrivet 04 februari 2013, 21:01:58
Kan man nog inte säga generellt, R410 är fullkondenserat med mindre än 0,5 grads underkylning.
Som jämförelse behöver R407C minst 4,5K för att kondensera ut helt (även med R407 kan man garantera fullkondensering med lägre  :dt: men det är nog överkurs)

Delta 7k kan ju dock ha en förklaring i att verkningsgraden inte försämras nämnvärt vid 7k, och man slipper ha högt flöde som för oväsen och cirkulationspump som drar onödigt mycket el.

Titel: SV: Varför är 7 i delta med r410 optimalt?
Skrivet av: betong81 skrivet 04 februari 2013, 21:25:43
Okej då kan man säga mellan 5-10 grader e helt okej!
Titel: SV: Varför är 7 i delta med r410 optimalt?
Skrivet av: betong81 skrivet 04 februari 2013, 21:27:54
Har förresten märkt med högt flöde o litet delta så har hettades svårt att bli nån vidare temp på, va de nu kan bero på!