Titel: Fel fasföljd
Skrivet av: L skrivet 12 februari 2012, 18:28:54
Hej...

Får idag helt så där felmeddelande "FEL FASFÖLJD" och "MOTORSK LÖST"... Lite tråkigt efter en dag i skidbacken och när man som sista person ska duscha och det inte finns något varmvatten...:-)

Inga ändringar på elen i huset har gjorts och så vitt jag kan se har det inte varit strömavbrott, och inga säkringar verkar ha gått.

Är det nån insatt som har nån bra idé på vad som kan vara fel, eller måste man ringa efter service imorgon...?
Titel: SV: Fel fasföljd
Skrivet av: Frank a skrivet 12 februari 2012, 22:15:59
Om det står fel fasföljd går kompressorn baklänges låter illa kallt tryckrör

Larm ms saknar du antagligen spänning på en fas eller lägre spänning ev kass kompressor men troligen inte

Mät först att du har 230v på alla faser in i värmepumpen är det ok så mät att du har 230v på alla faser från mjukstarten när kompressorn startar har du inte det är mjukstarten sönder



Om du startar om värmepumpen på säkerhetsbrytaren så återställer du
larmet Du kan även sätta över på drift tillsats så får du varmvatten tills felet är åtgärdat får ej blinka nått larm för då slutar den göra VV för att du ska förstå att nått är fel