Författare Ämne: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?  (läst 3410 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lear76

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
18 november kl 13.00 - 19 november kl 13.00

Nibe Fighter 8kW
Förbrukad el (endast VP): 20kWh
Antal starter: 21
Kompressortid: 7h 27 min

VB ut: 33,7
VB in: 26,0
KB in: 4.0
KB ut: -0,3

Medeltemperatur ute: 0,24 C
Medeltemperatur inne: 21,54 C

Nuvarande inställningar:
Varmvatten
Starttemp varmvatten: 47 C
Stopptemp varmvatten: 56 C
Stopptemp extra varmvatten: 65 C
Stopp kompressor extra varmvatten: 58 C
Intervall extra varmvatten: 14 dagar

Värme
Kurvlutning: 4
Förskj. värmekurva: 0
Min. framledning: 18
Max. framledning: 42
Startvärde kompressor: -90

Alla kommentarer och ev. justeringsförslag mottages med tacksamhet  Thumbsup
« Senast ändrad: 19 november 2008, 12:23:17 av lear76 »
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada

Utloggad swepri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
    • Min syn pÃ¥ saken
SV: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008, 12:46:55 »
Du kan möjligen sänka Starttemp varmvatten ett par grader. Själv kör jag 45 ºC utan problem (1225).

/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
------------------------------------------------------------------
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
------------------------------------------------------------------
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?
« Svar #2 skrivet: 19 november 2008, 13:06:57 »
Hej

Ändra i meny 1.3 från 20 min till 45min .
Det är max tiden för varmvatten produktion . När det finns behov av både värme & varmvatten.

Mvh ot :)
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?
« Svar #3 skrivet: 19 november 2008, 13:35:03 »
PÅ sommaren kan man sänka starttemp på vv ganska rejält.

Men vintertid när värmebehov finns vinner man ej på det, tvärtom.
Då får man oftast både radiator och varmvatten körning på samma start, plus lite varmare tappvarmvatten.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Tobbis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tavelsjö (3 mil frÃ¥n UmeÃ¥)
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?
« Svar #4 skrivet: 20 november 2008, 14:36:42 »
Du lär ju måsta ställa in kurvorna eftersom vintern går.
Blir det för kallt inne när det blir kallare så får du ställa upp kurvan och sänka förskjutningen och tvärtom.
Kul att du verkar ha så bra värden på systemet!

Kör du golvvärme eller Radiatorer? Har du ställt in flödet på dessa själv eller har någon gjort det åt dig?
Nibe 1235-6 ägare med 2x250 ytjordkollektor, bor i Tavelsjö 3 mil från Umeå i en 2-plansvilla på 150m2

Utloggad lear76

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?
« Svar #5 skrivet: 20 november 2008, 17:35:15 »
Jo, Kurva 4 och förskjutning 0 är ju bara vad som rekommenderas enligt manualen för golvvärmesystem, men den verkar vara ganska lämplig hittills.

Kör endast golvvärme. Flödet på slingorna gjorde rörisen då vi byggde 2002, flödet mellan VP och arbetstanken har jag nu filat på själv.
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada

Utloggad Heiho

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?
« Svar #6 skrivet: 21 november 2008, 22:00:19 »
Strunta i att göra några ändringar, du har ju bara ett dygns drift att relatera till.
Du skall ha minst en vinter som referens innan du ändrar, hur skall du annars kunna hänga installatören. Han kommer naturligtvis bara att hänvisa tillbaka till att du inte har kört den på grundinställningar vilken dimensioneringskalkylen är beräknad utifrån

Utloggad lear76

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?
« Svar #7 skrivet: 21 november 2008, 22:06:05 »
Vill absolut inte hänga installatören - självmord är inte liksom min grej  *vinkar*

Men du har säkert rätt - inte värt att göra många inställningar med bara några dagars körningar som referens.

Senaste 24h:

Antal starter: 22 st
Drifttid: 10h 42 min
Medeltemp ute: -3,23
Medeltemp inne: 21,48
VP förbrukade kWh: 23
« Senast ändrad: 21 november 2008, 22:11:17 av lear76 »
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?
« Svar #8 skrivet: 21 november 2008, 22:15:17 »
Vill absolut inte hänga installatören - självmord är inte liksom min grej  *vinkar*

Men mord kanske....?   ;)

Bra siffror, men testa att minska "startvärde kompressor" ännu mer, mellan -120 och -180 skulle innebära betydligt färre starter.
Lite på bekostnad av COP men vinner nog på det i långa loppet.

Jag skulle nog också sänka stopptemp för varmvattnet ett par grader, det går seeegt de sista 2 ºC till 56 ºC.
 Thumbsup
« Senast ändrad: 21 november 2008, 22:21:10 av nic2 »
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad lear76

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?
« Svar #9 skrivet: 21 november 2008, 22:20:08 »
Jo, jag har funderat på det. Kanske jag borde pröva ändra till -120 och se vad det blir för skillnad. Golvvärmen i betong + arbetstanken borde göra värmesystemet så pass trögt att det inte märks...
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?
« Svar #10 skrivet: 21 november 2008, 22:25:10 »
Jag kör -180 och jag har vanliga radiatorer, och tempen pendlar ca 0,5 ºC inne, inget vi märker. (har iofs innegivare)
Sommartid kör jag 36-54 på varmvattnet.
Vintertid 47-54, för att få värmekörning och varmvattenkörning på samma start (oftast).
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad lear76

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Första dygnet med VP avklarat. Förslag till justeringar?
« Svar #11 skrivet: 21 november 2008, 22:30:29 »
Ändrade just till -120, ska pröva 24 timmar med det nu och se vilken skillnad som uppstår.
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!