Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Carl N skrivet 10 december 2004, 08:23:54

Titel: Tryck i KB-systemet?
Skrivet av: Carl N skrivet 10 december 2004, 08:23:54
Hej!
Jag läste följande i manualen sid 19:
"Trycksättning av systemet sker då med hjälp
av fyllningspumpen (max 3 bar)"

och på sidan 20:
"Höjning av trycket sker genom att stänga ventilen på
inkommande huvudledning när köldbärarpumpen
(KBP) är i drift och nivåkärlet (NK) öppet så att vätska
sugs ned från kärlet."

Jag frågade mn installatör och han sa att det inte ska vara nåt tryck i KB-systemet. Dessutom sitter ventilen på inkommande huvudledning mellan nivåkärl och pump så jag kan inte höja trycket så som det står på sid 20. (På ritningen sitter denna ventil före nivåkärlet).

Ska det vara så här? ???

Titel: Re:Tryck i KB-systemet?
Skrivet av: Rippe skrivet 10 december 2004, 12:13:46
Om jag fattat det rätt måste du ha en separat ventil precis under expansionskärlet. Detta för att påfyllningen ska gå bra utan att luft trycks in i systemet. Först stänger man ventilen direkt under expansionskärlet. Sedan fyller man på expansionskärlet och slutligen öppnar man ventilen. Påfyllning bör ske innan det är slut i expansionskärlet. Att denna avstängningsventil skulle sitta på själva huvudledningen tycker jag låter skumt.

Titel: Re:Tryck i KB-systemet?
Skrivet av: admin skrivet 10 december 2004, 13:54:35
Jag tryckte in lite luft med garagekompressorn, bakvägen genom säkerhetsventilen.
Vrid på ratten som sitter på säkerhetsventilen så öppnar den.
Bäst att ha en manometer så att man ser trycket innan man börjar mickla med tryckluft...

I annat fall gör man som det står i manualen.
Titel: Re:Tryck i KB-systemet?
Skrivet av: Carl N skrivet 10 december 2004, 14:37:54
Jodå, jag har en ventil under nivåkärlet och en på huvudledningen mellan nivåkärl och VP. Nivån i nivåkärlet är hög och bra men systemet är trycklöst.

I och för sig så funkar det med trycklöst KB-system men funkar det bättre med lite tryck i?

Ska jag få nåt tryck i systemet så får jag nog låna en kompressor.
Titel: Re:Tryck i KB-systemet?
Skrivet av: Bertil skrivet 10 december 2004, 14:59:12
Har du en borra med lutning in mot huset behöver du inget tryck.
Jag kör trycklöst  8)
Titel: Re:Tryck i KB-systemet?
Skrivet av: CarMan skrivet 10 december 2004, 17:48:04
Jag körde med Rickard variant, men mad en "cycklpump" modell lite kraftigare. Denna passa ju givetvis inte på röret från säkerhetsventilen, man jag la munstycket imot & tapade runt, sen pumpa jag. vet inte vilket tryck jag fick, men det vart ialla fall tryck.
Titel: Re:Tryck i KB-systemet?
Skrivet av: Carl N skrivet 11 december 2004, 07:07:08
Tackar för svaren  :)
Titel: Re:Tryck i KB-systemet?
Skrivet av: SILVER skrivet 28 januari 2005, 09:59:17
Koppla en vattenslang till säk.ventilen och fyll upp trycket från en vattenkran. Ett trycksatt system behövs bara om rördragningen är lång och ligger över pumpnivå.