Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Pressostat Hög!  (läst 23608 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sparrow79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
Pressostat Hög!
« skrivet: 25 oktober 2008, 12:14:43 »
Hej!

Är helt rudis i ämnet men jag hoppas på lite olika förslag/hjälp i frågan...

Sedan vi installerade golvvärmen till våran utbyggnad (25m2) så bryter jordvärmepumpen för "pressostat hög".

Till golvvärmen har vi en shuntgrupp El-push12:a som är kopplat till ett vattenburen golvvärme 20mm pex system.

Jag har tagit hit service gubben som bytte ut en givare till nånting men när jag var ner i källaren dagen efter så hade den brutit igen.

Jag har rengjort filtret och luftat alla element som står på larm listan.

Jag har en Jordvärmepump mod.IVT Greenline serie-E från 2001.

Hoppas att ni har lite förslag, det är bara att fråga om det är nått så ska jag försöka svara

Ha de bra...

Henri

Villa ca350kvm byggd år 1901,Jordvärme IVT-Greenline E11.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Pressostat Hög!
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2008, 14:23:12 »
troligen för lågt flöde, beroende på luft/luftficka !
mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad sparrow79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Hög!
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2008, 14:08:25 »
Så jag ska lufta alla elementen igen då? eller nått annat?
Villa ca350kvm byggd år 1901,Jordvärme IVT-Greenline E11.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Pressostat Hög!
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2008, 14:33:49 »
Kontrollera så att cirk. pumpen i vp till radiatorerna går.
Är det bara ibland den löser eller varje dag??
Är det varje dag så kan det ju vara fel på vv-givaren, så kolla alla tep.givare i menyn vad de visar
Mest kyla men lite värme också

Utloggad sparrow79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Hög!
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2008, 11:26:46 »
ok, tyvärr så bryter den varje dag!
Villa ca350kvm byggd år 1901,Jordvärme IVT-Greenline E11.

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Pressostat Hög!
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2008, 21:31:17 »
Är golvslingorne bra luftade?
Vet du vad delta på golvvärmen är?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad sparrow79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Hög!
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2008, 11:04:18 »
Jag tror de är bra luftade för jag brukar öppna luftningen för att kolla om det är luft i golvet, men det kommer bara vatten direkt!
Nej jag har ingen aning om Delta... tyvärr.
Villa ca350kvm byggd år 1901,Jordvärme IVT-Greenline E11.

Utloggad sparrow79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Hög!
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2008, 11:23:54 »
Hej igen!

Jo sligorna är bra luftade jag testade nyss.

Men den hade brytit igen, men jag skrev av alla temperaturer.

Värmepump+tillskott:
Stopptemp 35,7`C
nuv           33,2`C

GT1: Från 35,7 Nuv 33,8

GT2: 7,1`C

GT3: Till 44`C Nuv 48,3`C

GT6: 74`C

GT8: 44,4`C

GT9: 33,1`C

GT10: 9,2`C

GT11: 6,0`C


Om detta säger nått?

Villa ca350kvm byggd år 1901,Jordvärme IVT-Greenline E11.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat Hög!
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2008, 11:42:56 »
Är varmvattenberedaren luftad också? Det är där luften brukar hamna efter ett tag.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad sparrow79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Hög!
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2008, 14:34:18 »
Jepp det är den!
Villa ca350kvm byggd år 1901,Jordvärme IVT-Greenline E11.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Pressostat Hög!
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2008, 16:29:06 »
Du har 11 graders delta på värmebäraren höj gärna cirk.pumpen till radiatorerna 1 snäpp så får vi se vad som händer
Mest kyla men lite värme också

Utloggad sparrow79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Hög!
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2008, 17:27:49 »
ok, jag ska testa detta, jag Ã¥terkommer :D 
Tack för alla svar!

Villa ca350kvm byggd år 1901,Jordvärme IVT-Greenline E11.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat Hög!
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2008, 18:32:58 »
Pumpen kan stanna om det blir bakflöde i bypassledningen. Det kommer då varmt vatten till pumpens inloppssida efter varmvattenberedning. Jag har råkat ut för det. Det är bara det att enligt de uppgivna temperaturerna är flöde åt rätt håll genom bypassen då GT1 är ungefär lika med GT9. Kan det vara så att det blir bakflöde vid vissa tillfällen?

Ökas farten på externa cirkulationspumpen, vilket är vettigt i vilket fall som helst, bör risken för flöde åt fel håll genom bypassen minska.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad sparrow79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Hög!
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2008, 21:39:52 »
Hej igen!

Alla cirk.pumpar är uppställda på max.

Det verkar som pumpen bryter när den uppnår rätt temperatur, så istället för att återgå till "viloläge" så bryter den helt.
Gissa om det var kallt när jag vaknade i morse...
Villa ca350kvm byggd år 1901,Jordvärme IVT-Greenline E11.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Pressostat Hög!
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2008, 21:49:03 »
Min gissning är att Regon inte slår av kompressorn, om nu givarna visar rätt.
Mest kyla men lite värme också

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!