Skrivet av: Aquauno
« skrivet: 13 oktober 2012, 17:56:04 »Jag har en Bosch 6,0 EHP AA.
Kan bara jämföra med en tidigare Nordic Air och Bosch regerar i den jämförelsen.
Hade initialt problem med att den inte invertrade ner som den skulle.
Men efter byte av programvara (i mitt fall hela kontrollkortet), så fungerar den finfint.
Ligger och drar 230Watt som lägst när det invertrar ner.
Enda klagomålet jag har är att den dyker lite väl snabbt i effekt när utetemperaturen kryper under -10.
Vet inte hur andra pumpar gör, men jag hade nog förväntat mig att pumpen ska dra max effekt när det är som kallast ute. Men det verkar som om den begränsar sitt effektuttag när utetemperaturen sjunker under -10.
Syns ganska tydligt i diverse specar och datablad att den har detta beteende.
Kan bara jämföra med en tidigare Nordic Air och Bosch regerar i den jämförelsen.
Hade initialt problem med att den inte invertrade ner som den skulle.
Men efter byte av programvara (i mitt fall hela kontrollkortet), så fungerar den finfint.
Ligger och drar 230Watt som lägst när det invertrar ner.
Enda klagomålet jag har är att den dyker lite väl snabbt i effekt när utetemperaturen kryper under -10.
Vet inte hur andra pumpar gör, men jag hade nog förväntat mig att pumpen ska dra max effekt när det är som kallast ute. Men det verkar som om den begränsar sitt effektuttag när utetemperaturen sjunker under -10.
Syns ganska tydligt i diverse specar och datablad att den har detta beteende.