Skrivet av: A-O
« skrivet: 05 november 2015, 16:56:10 »Hej, såg ditt svar precis
Axeltappen kan inte vara knäckt på min eftersom jag verkar kunna vrida den för hand...det borde inte gå?
Jag har fått ordning på värmen för nån dag sen då jag förstod att inställningen vid vilken utetemp som bvp ska sluta ge värme ställde den ena delen av värmekurvan och "vid -15" den andra.
Förra ägaren till min pump hade ställt att den ska sluta ge värme vid utetemp +16... vi hade 15c ute och jag fick inte ut någon värme alls mot elementen...det löste sig då jag ändrade till +20
Axeltappen kan inte vara knäckt på min eftersom jag verkar kunna vrida den för hand...det borde inte gå?
Jag har fått ordning på värmen för nån dag sen då jag förstod att inställningen vid vilken utetemp som bvp ska sluta ge värme ställde den ena delen av värmekurvan och "vid -15" den andra.
Förra ägaren till min pump hade ställt att den ska sluta ge värme vid utetemp +16... vi hade 15c ute och jag fick inte ut någon värme alls mot elementen...det löste sig då jag ändrade till +20