Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: linlon02 skrivet 10 januari 2012, 21:22:28
-
Hej!
Jag har surfat runt och läst trådar som handlar om denna typ av inställningar för värmepump...men jag blir så osäker ändå och önskar hjälp med min. Vi bor i ett hus 107 + 107 kvm byggår 1968, som har jordvärme. Jag är övertygad att denna pump använder elen mer än vad den borde....Jag har gått igenom alla menyer på den och skrivit ner vad jag hittar, undrar om ni kan hjälpa mig om nåt ser heldumt ut.
Startsida: Ecoheat 8.5K 58c
rumstemp 22c
LOGG
tot drifttid 61387h
drift kompressor 57532 kwh 2,2kw
kompr senast 24h 22h 5 min
kompr starter senast 24h 11 st
elvärme drift 27766kwh
DIAGNOS
kompr fylld ruta brine fylld ruta ELP 0,0kw
brine 2/-2c hgas 96c ute 3c
framl 48c börv 47c
elpanna 58c börv 55c
värmepump 52c börv 55c
shuntmotor stängd ofylld ruta öppnad ofylld ruta
shuntläge 50%
INST
med rumsgivardrift
kompr tillåten
max effekt elpanna 6 kw
temp elpanna 55c
shunt fördröjd 80 min
framl temp -15 : 56c
värme från utetemp 22c
max till framl temp 60c
min till framl temp 22c
Nu antar jag ni har fått reda på alla detaljer ^-^
Jätte tacksam om någon kan hjälpa mig så jag använder den mest effektivt och spar pengar...vår årsförbrukning av el har ökat mot de som bodde här innan från ca 17 000 kwh till 21 000 kwh.
MVH Linda
-
Har du gjort några ändringar?
Spontant har du lite hög kurva (56 ºC vid -15 ºC) men du kanske bor långt söderöver?
En värmepump sparar mest pengar ju lägre framledingstemp den kan hålla, man bör ha så många termostater öppna som möjligt och ställa in värmen på värmepumpen.
-
tycker det ser OK ut. med dom förutsättningarna.
för liten VP och högtempsystem
det som möjligtvis kan göras är att sänka temperaturen något i elpannan.
-
Tack för era svar..
Vi har alla radiatorer öppna fullt, både uppe och nere. Har inte gjort några ändringar i inställningarna. Vad tycker ni i såfall jag ska sänka på för inställning och till vilken nivå? Vi bor i Skövde.
Linda
-
testa att sänka temp elpannan till 50° den kommer ändå att stiga med framledning.
sen kan du prova att öka shunt fördröjningen till 180 min.
-
Du kan till och med sänka elpanan till 40º. Den här inställningen har med varmvattenkapaciteten att göra, så om det blir snålt med varmvatten, ökar du bara inställningen någon grad i taget tills det verkar bra. Men du borde klara dig med 40-45 grader, tycker jag. Jag har elpannan dtälld på 37º med liknande huskurva och klarar mig utmärkt med vad pumpen ger i varmvatten. Elpannan ska vara ställd på så låg temp som möjligt, utan att ge problem med varmvattnet.
erp
-
Nu har jag sänkt elpannan och ändrat shunten....ska bli spännande att se om det är nån värmeskillnad i morgon eller om den håller sig. Jag läste av elvärme driftens skillnad från igår och idag och det var 6 kwh mer...Är det de värdet jag ska hålla koll på för att se om elvärmen används mer än den borde? eller ska jag helt enkelt skita i den??? En annan fråga, ska man se över och byta några filter till pannan? Älskar denna underbara sida som gör att man får hjälp ;) tack igen!!!
-
I historiken ser du:
Total drifttid i timmar för anläggningen
Elvärme i kWh för pannans elpatron (här ser du vad elpatronen förbrukar)
Kompressorns totala drifttid i timmar
Kompressorns drifttid senaste dygnet h:min
Antal kompressorstarter senaste dygnet
erp