Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 05 december 2012, 14:07:32 »

Du kan få ner framledningstempen om du tex ökar antalet radiatorer till det dubbla med typ 10grader och öka COP med 25% om jag räknat rätt på min värmepump, en 1225-8,
se denna tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49795.0
Istället för dubbla antalet enkelraddar (MP) så finns det andra typer t.ex MP2C2, dvs dubbelpanel med invändiga flänsplåtar. Med bibehållen effekt kan framledningen sänkas från 50 med MP till 38 °C med MP2C2.
Skrivet av: Pheidias
« skrivet: 05 december 2012, 13:30:37 »

Tyvärr kan jag inte hitta några ventiler på de element som får för högt flöde då de är utbyggda på orginal värmesystemet och det bara sitter en ballofix men använder jag den få jag oljud så det fungerar inte.

Då det enda som finns kvar att fixa av isolering är fönster så skippar jag gärna detta då jag aldrig kan räkna hem detta besparingsmässigt, det får ske när de är dags att måla om/reparera dem. Inte för att jag kan det med nya element heller men då kan jag åtminstone skaffa enhetliga element!

Tack för tipsen!
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 05 december 2012, 12:17:26 »

Davids svar är helt rätt, men sedan kan man fundera på om man ska lägga pengar på mera/större radiatorer/golvvärme  dvs värmeavgivare eller minska värmebehovet med bättre isolering.
Mitt val är det senare.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 05 december 2012, 09:52:06 »

om radiatorerna kan göra av med effekten som tillförs spelar det ingen roll hur många radiatorer det är eller hur stor vattenvolymen är.

således kan det fungera att stänga ner radiatorer på övre plan men det kan också resultera i att värmen stiger och att de redan för små radiatorerna på nedre plan helt plötsligt även måste värma övre plan.

ditt problem är att radiatorerna kräver en hög framledning för att avge den effekt som huset kräver. Om du hade större radiatorer, och då främst i de ytor som inte klarar av att bli varma i dagsläget, så skulle huset kunna värmas med en för värmepumpen bättre temperatur (lägre). Det skulle öka verkningsgraden på maskinen och i vissa fall kan det vara tillräckligt för att även slippa tillskott.

Dock är ju tillskottet i första hand en indikation på att husets effektbehov överstiger värmepumpens avgivna effekt.

Har du termostater på radiatorerna som är aktiva? Har du justerat in balansen i systemet mha ventilerna på radiatorerna? Gör man detta bör det gå att uppnå balans temperaturmässigt. 
Skrivet av: Pheidias
« skrivet: 05 december 2012, 09:46:52 »

Hej!

Jag har en 1145-6 som värmer vårat torp på 120kvm ! Nu när det börjar bli kallt (-10) orkar värmepumpen inte med utan hjälp från tillsats! Det är också så att vissa av rummen faller mer i temp än andra. Där vår innegivare sitter ( i hallen) är det 20 grader i tex tvrummet är det bara 18. Vi har ju konverterat från ett högtempsystem och har kvar gamla enpanels radiatorer. Skulle vi få bättre komfort om vi bytte ut radiatorerna och skulle det även kunna vara så att värmepumpen skulle klara sig längre utan tillsats om vi hade bättre anpassade radiatorer för ett lågtempsystem!
Jag funderar också på om det är bra att stänga av några element på övervåning ( som klarar hålla värmen bättre) för att på så sätt kunna få denna värme att utnyttjas på bottenvåningen eller kommer pumpen gå sämre för att flödet blir dåligt!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!