Skrivet av: haz_69
« skrivet: 23 november 2010, 18:42:05 »

kolla med vattenpass att utedelen verkligen står rakt......den får inte luta ut från väggen
gör den det rinner smältvattnet in i lamellerna o avfrostningen orkar inte hålla undan isen

Tack för tipset, jag kollade och den står inte helt i våg men lutar inte ut från väggen, däremot så står den snett längs med väggen, blir till att justera på fötterna...
 Mvh Hasse

NU är felet fixat det var växlingsventilen eller även kallad shuntventilen som kärvade. Fick behålla den gamla kanske går att renovera ?

Mvh Hasse
Skrivet av: haz_69
« skrivet: 31 oktober 2010, 07:28:19 »

kolla med vattenpass att utedelen verkligen står rakt......den får inte luta ut från väggen
gör den det rinner smältvattnet in i lamellerna o avfrostningen orkar inte hålla undan isen

Tack för tipset, jag kollade och den står inte helt i våg men lutar inte ut från väggen, däremot så står den snett längs med väggen, blir till att justera på fötterna...
 Mvh Hasse
Skrivet av: El_-micke
« skrivet: 30 oktober 2010, 09:24:10 »

kolla med vattenpass att utedelen verkligen står rakt......den får inte luta ut från väggen
gör den det rinner smältvattnet in i lamellerna o avfrostningen orkar inte hålla undan isen
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 28 oktober 2010, 15:41:00 »

Om du haft anläggningen sen 2006 så är det nog inte problem med glykolen i alla fall. Luftning kanske kan behövas, men jag är också inne på att det är avfrostningens shuntmotor som strular eller att det är shuntventilen som kärvar.

Mvh
Skrivet av: haz_69
« skrivet: 27 oktober 2010, 06:17:56 »

Hej ,mar en Thermia 8 från 2006 och nu är det is på hela baksidan av utedelen och även inne på rören från utedelen där de inte är isolerade ??

Kan ju inte vara rätt i oktober med 5 plus ute och någon enstaka minusgrad på natten, någon som kan tipsa om vad som kan vara fel ?


Hej efter att jag skrev detta så stängde jag av utedelen och lät isen smälta bort sedan har det fungerat i c:a 2 veckor, men igår kom felet tillbaks, känns som om den missar avfrostningen ibland, intermittent problem, således borde det inte ha med brine att göra utan mer något mekaniskt som ibland kärvar eller liknande. Det är dock ganska hopplöst att få snabb hjälp av Thermias ÅF här i Karlskoga, man är inte prioriterad som privatperson.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 oktober 2010, 20:37:21 »

Hej den verkar faktiskt funka nu, men det har inte vart lika kallt på nätterna så vi får se här lite längre fram hur det går.  Är det INGEN som kan beskriva hur man luftar briné systemet så man slipper anlita röris bara för det ?


Plocka bort den högra sidoluckan på utedelen, i toppen på rören där ska det finnas en luftningsnippel.
Kolla först att du har nivå i expansionskärlet.
Och VP:n ska stå då du luftar brine.
Skrivet av: haz_69
« skrivet: 20 oktober 2010, 20:13:25 »

Vet inte hur det gått för dig med problemet. Om det löst sig är det bra.

Var på en Atria härom veckan med en defekt avfrostningsmotor. Så det är en rimlig orsak. Om du kör avfrostningsschunt i manuell test så ser du om den löper hela vägen. OBS Det tar ca 2 min att köra hela vägen! När motorn dessutom står i översta läget ska den vita spaken va fast längst upp den med.
Det sitter en liten fjäder inuti motorn som jag har varit med om ett flertal gånger att den saknas eller ligger fel och då funkar det inte.

Hej den verkar faktiskt funka nu, men det har inte vart lika kallt på nätterna så vi får se här lite längre fram hur det går.  Är det INGEN som kan beskriva hur man luftar briné systemet så man slipper anlita röris bara för det ?
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 20 oktober 2010, 10:14:31 »

Vet inte hur det gått för dig med problemet. Om det löst sig är det bra.

Var på en Atria härom veckan med en defekt avfrostningsmotor. Så det är en rimlig orsak. Om du kör avfrostningsschunt i manuell test så ser du om den löper hela vägen. OBS Det tar ca 2 min att köra hela vägen! När motorn dessutom står i översta läget ska den vita spaken va fast längst upp den med.
Det sitter en liten fjäder inuti motorn som jag har varit med om ett flertal gånger att den saknas eller ligger fel och då funkar det inte.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2010, 09:00:58 »

Jag med.

Kolla shunten som styr avfrostningen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 oktober 2010, 07:53:07 »

Fast jag undrar om det är flödesproblem på brine?
Tempdiffen brine in/ut är 4 ºC vilket jag anser vara helt normalt.
Däremot är inte nivån -20/-24 normalt vid +6 ºC ute, men detta förklaras av att utedelen är nedisad.
Jag hävdar nog fortfarande att det är avfrostningen som inte funkar.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2010, 06:35:34 »

-20 in vid 6 ute.  Här ligger problemet. Flödet på brinet. Som tobocop sa lufta brine
Då borde jag få ett larm tycker man ju om att det är för lågt tryck i brinen ? Hur luftar man ?
Kolla även att du har nivå i nivåkärlet för KB-vätskan, om ej skall detta fyllas på.

Det är mycket liten risk för att du fått in luft i systemet om du har nivå i kärlet, om det inte är felinstallerat på något sätt.
Skrivet av: haz_69
« skrivet: 15 oktober 2010, 06:32:49 »

-20 in vid 6 ute.  Här ligger problemet. Flödet på brinet. Som tobocop sa lufta brine
Då borde jag få ett larm tycker man ju om att det är för lågt tryck i brinen ? Hur luftar man ?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 14 oktober 2010, 22:28:03 »

Ja det vore inte så bra.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 oktober 2010, 15:35:07 »

-20 in vid 6 ute.  Här ligger problemet. Flödet på brinet. Som tobocop sa lufta brine

Om inte shunten lägger om till avfrostning, vad händer då Oraklet?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 14 oktober 2010, 15:21:01 »

-20 in vid 6 ute.  Här ligger problemet. Flödet på brinet. Som tobocop sa lufta brine
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 oktober 2010, 07:56:20 »

Sitter det en trevägsventil som sköter avfrostningen så är det troligvis där felet sitter, trevägsventiler är inget under av tillförlitlighet.
De kan gå bra att motionera igång om du lossar ställdonet och mekaniskt påverkar "axeltappen" upp och ned ett antal gånger, var försiktig så du inte skadar axeltappen.

Än en gång, jag vet inte om det sitter trevägsventil, men om det gör det, kolla den.
Tillkallar du en servicetekniker lär de byta ventil, men det är inte alltid nödvändigt, jag har själv motionerat igång min ventil för över ett halvår sedan, och den fungerar klockrent.

Har kollat nu, och det finns en ventil som Thermia kallar shuntventil, kan inte se vilken typ av ventil det är, men det är nog inte otroligt att det är en vanlig trevägsventil.

Kolla även att cirkpumpen för KB går (öppna skruven på motorns baksida, kan komma lite kbvätska när du öppnar), om axeltappen roterar så brukar det fungera, men ibland kan pumphjulet också ha lossnat. Är motorn väldigt varm trots låg temp på KB kan pumpen sitta fast, de går som regel dra loss med en ordentligt stor skruvmejsel som passar mejselspåret på ändan av axeltappen.

Kolla även att du har nivå i nivåkärlet för KB-vätskan, om ej skall detta fyllas på.

Är du inte själv den händiga typen är det bäst att ta dit en tekniker som fixar dina problem, det är säkert inga större bekymmer med din anläggning, så en reparation av detta bör inte kosta mer än någon tusenlapp (om de t.ex. byter shuntventil)
Om reparatören hävdar att det är fel på kompressorn skall du be att få en annan kille att verifiera detta då det verkar mycket långsökt att så skulle vara fallet.

Jag skulle nog köra värmepumpen som elpanna tillsvidare, i väntan på service, om du inte kan fixa felet på egen hand.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 oktober 2010, 07:09:24 »

Hej här kommer lite värden

UTE 6 ºC
RUM 20 ºC
FRAMLEDNING 35 (33) C
RETURURLEDNING 29 (48) C
VARMVATTEN 53 C
INTEGRAL -166
BRINE UT -24
BRINE IN -20
SHUNTGRUPP 0 (33) C
AVFROSTNINGAR  5873  S
MELLAN 2 AVFR 10 M
TID SEDAN AVFR 9 M

Enligt detta så borde den avfrosta var 10:e minut, det ser ut som att den försöker avfrosta, men att det inte funkar.
Prova "MANUELL AVFR", händer inget då måste du tillkalla service.
 
Skrivet av: haz_69
« skrivet: 14 oktober 2010, 06:07:11 »

Låter som om det går kallt... Hur är trycket/nivån på brine?
Låter det som om det finns en massa luft i brine...?
Vad visar avfrostningsgivare? Hur är kurvan inställd?


Åter igen... Isolera brine rör!

Hej här kommer lite värden

UTE 6 ºC
RUM 20 ºC
FRAMLEDNING 35 (33) C
RETURURLEDNING 29 (48) C
VARMVATTEN 53 C
INTEGRAL -166
BRINE UT -24
BRINE IN -20
SHUNTGRUPP 0 (33) C
AVFROSTNINGAR  5873  S
MELLAN 2 AVFR 10 M
TID SEDAN AVFR 9 M
Skrivet av: haz_69
« skrivet: 14 oktober 2010, 05:35:42 »

5 plus ute betyder typ 2 plus in och -2 ut.  Alla rör ska isoleras. *vinkar*
Det här inget med isolering att göra för anläggningen har varit i drift sedan 2006 utan detta problem, rören är isolerade, men det är på skarvarna det blir frost, har inte blivit så tidigare.
Skrivet av: haz_69
« skrivet: 14 oktober 2010, 05:33:50 »

Avfrostningen styrs av ute och brine-in givarna, kolla att dessa visar rätt (eller rimligt).

Vart ser jag värdet för brine-in givaren vad är rimligt värde ?
Skrivet av: haz_69
« skrivet: 14 oktober 2010, 05:32:27 »

Låter som om det går kallt... Hur är trycket/nivån på brine?
Låter det som om det finns en massa luft i brine...?
Vad visar avfrostningsgivare? Hur är kurvan inställd?


Åter igen... Isolera brine rör!


Hej rören är isolerade. det är bara på skarvarna inomhus de inte är det och jag har haft den här anläggningen i drift sedan 2006 utan detta problem tidigare.

Hur hör jag om det är luft i brine ? Nivån verkar vara ok. Hur luftar man ?

Vart ser jag avfrostningivarens värde ?

Hur skall kurvan vara inställd ?

Många följdfrågor från en novis

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 oktober 2010, 21:15:30 »

Avfrostningen styrs av ute och brine-in givarna, kolla att dessa visar rätt (eller rimligt).
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 13 oktober 2010, 21:15:18 »

Låter som om det går kallt... Hur är trycket/nivån på brine?
Låter det som om det finns en massa luft i brine...?
Vad visar avfrostningsgivare? Hur är kurvan inställd?


Åter igen... Isolera brine rör!
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 13 oktober 2010, 20:48:09 »

5 plus ute betyder typ 2 plus in och -2 ut.  Alla rör ska isoleras. *vinkar*
Skrivet av: haz_69
« skrivet: 13 oktober 2010, 20:14:30 »

Hej ,mar en Thermia 8 från 2006 och nu är det is på hela baksidan av utedelen och även inne på rören från utedelen där de inte är isolerade ??

Kan ju inte vara rätt i oktober med 5 plus ute och någon enstaka minusgrad på natten, någon som kan tipsa om vad som kan vara fel ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!