Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: l_exus skrivet 15 februari 2006, 10:38:35

Titel: Köra cirkpump på kb?
Skrivet av: l_exus skrivet 15 februari 2006, 10:38:35
Det vore kul att testa tempen i borrhålet genom att köra runt endast kb-kretsen. Hur gör jag detta? Tanken är att stänga av pumpen  men köra cirkpumpen för kb för att se hur tempen utvecklas efter ett varv eller två.
Titel: SV: Köra cirkpump på kb?
Skrivet av: Michael A skrivet 15 februari 2006, 17:16:58
Jag tror att man skulle kunna göra så här (har inte provat själv):

Gå in i Servicemeny>Kalibrering givare.
Där finns "Brinetid on" och "Brinetid off", om du tillfälligt ställer upp dem på 600 s.
Så borde pumpen gå 10min före och 10 min efter kompressorn är igång.

Och då borde de få samma temp.
Glöm inte att ställa tillbaka på 30 s.
Titel: SV: Köra cirkpump på kb?
Skrivet av: l_exus skrivet 15 februari 2006, 17:32:54
Intressant. Tyvärr tror jag inte att den funktionen finns i Classic-modellen som jag har. Rätta mig om jag har fel.
Titel: SV: Köra cirkpump på kb?
Skrivet av: Michael A skrivet 15 februari 2006, 17:34:51
Ajdå, tänkte inte på vilken pump du har.
Titel: SV: Köra cirkpump på kb?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 15 februari 2006, 17:37:05
Du har väl ett serviceläge där du kan köra pumarna manuellt eller?
Titel: SV: Köra cirkpump på kb?
Skrivet av: l_exus skrivet 15 februari 2006, 21:47:24
Jodå, det har jag. Dock står det ju en varningsskylt att man inte ska köra i det läget annat än vid service. Man blir ju livrädd. Vad kan hända?
Titel: SV: Köra cirkpump på kb?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 16 februari 2006, 15:41:49
du kan nog köra i veckor utan att det ger någon skada, men det är väl viktigt att man kommerihåg att ställa tillbaks sedan man testat för att få den rätta funktionen på anläggningen
Titel: SV: Köra cirkpump på kb?
Skrivet av: GöranM skrivet 23 februari 2006, 23:40:18
Min villa classic 105 ... somär nåt år äldre har en manuell brytare för kb pumpen  "innanför" fronten.