Jag fattar nog fortfarande inte detta riktigt.
När jag tittar på räkneverket för nedräkningen av steginkoppling och stegurkoppling startar räknaren för stegurkopplingen direkt vid start av steget och steginkoppling direkt vid stop av steget.
Om jag förstår dig rätt med orden "den gjort sitt" skulle den börja räkna ner först när den nått sitt korrekta börvärde, för att överladdning skall ske eller hur?
Är inte stegurkopplingen bara en garanti för att steget minst skall jobba i den satta tiden, i mitt fall 5 min och steginkopplingen ett sätt att tala om att VP’n skall vänta minst denna tid efter sista steg stoppat, i mitt fall 30 min.
Nu till mitt egentliga dilemma: Steginkopplingen verkar just nu inte ha någon inverkan. Då den räknat ner till noll har börvärdet ännu inte underskridits av retutren och den väntar därför på att returtempen skall sjunka. När returtempen nått börvärdet händer fortfarande inget utan den väntar tills returtempen gått ner till börvärde minus ca 3 grader. Varför startar den inte vid utsatt börvärde?
Samma sak händer när den skall stänga av. Räknaren för stegurkoppling har nått 0 men den jobbar ändå vidare förbi börvärdet för returen och stoppar först vid börvärde + 2-3 grader
Jag får inte detta att stämma