Hei
Jag har ecoair 107 (203v i Norge). I morges var det kaldt (18 grader) når jag vaknade, och motorvern (=motorskydd?) står som varning med rød blinkande diode på EcoEl. När jag resetter skjer det ingenting. :-\. Jag kan tvångskjøre med manuell-menyen, men det er vel ikke rett :,v(.Den ellers så gode manualen til CTC sier kun at. Finn årsaken og reset. Hva er årsaken? Jag har inte endrat noe annet en husets varmekurve (57 ved -15, av +20 grader).

Jag prøver forumet innan jag ringer service.

mvh
Einar
 
Titel: SV: Hjelp, Motorvärn kompressor alarm
Skrivet av: Harken skrivet 30 oktober 2006, 09:13:35
Vad är yttertemperaturen just nu?
Titel: SV: Hjelp, Motorvärn kompressor alarm
Skrivet av: Rover skrivet 30 oktober 2006, 09:19:54
Yttertemperaturen er +2 grader, har vært ned i -2 i løpet av natten. Temperaturen har pendlet mellom +2 og -4 siste uken.

mvh
Einar
Titel: SV: Hjelp, Motorvärn kompressor alarm
Skrivet av: Harken skrivet 30 oktober 2006, 10:48:49
Är den 3fas? Har du ett fasfel eller fasbortfall i huset?
Titel: SV: Hjelp, Motorvärn kompressor alarm
Skrivet av: Rover skrivet 30 oktober 2006, 11:42:58
Hei Harken
Ja det er 3fas, dog 230v i Norge, jag sjekket sikringene (prop?) og alle så greit ut i morges, jag skal en tur hjem etter lunsj og sjekke en gång til for sikkerhetsskyld. Det merkelige er at når jeg går på manuell og tvangskjører så starter kompressoren opp og fläkten også.

(Et spørsmål utenom; skrive på norsk eller svensknorsk som over Sc:,h)

mvh
Einar
Titel: SV: Hjelp, Motorvärn kompressor alarm
Skrivet av: Rover skrivet 31 oktober 2006, 12:08:07
Hei, da forsetter jeg tråden fra i går *vinkar*.
Etter noe fundering och  b00k fant jeg frem til motorskydd bak manöverpanelen. Den var løst ut - resatte och startfördröjning komressor kom opp  :) och inga lysande rød diod. Jeg fulgte med på diagnos temperatur hetgas, den gikk hurtig opp til 62 - 63ºC, sneglet seg opp til 72 - 73ºC, och larmtext kom på nytt. Utetemp var ca 0 ºC huvuddunk.

Den norske versjonen av EcoAir/-El er trefas 230V - V2 med de svarte temostatrattet på utsiden. Satt i drift 12 september i år....

I natt var selvklart den kaldeste natten i høst med -7 ºC, elkolbene holdt heldigvis huset godt och varmt. Jeg la merke til at nedre elkolbe på maks 4,7 kW holder kjelen varmere ved minusgarder enn det 107 gjør ved plussgrader - noen sammenheng? ???

Servicemann er bestilt - jeg venter i spenning på fortsettelsen.

mvh
Einar
Titel: SV: Hjelp, Motorvärn kompressor alarm
Skrivet av: Rover skrivet 31 oktober 2006, 15:19:53
Jeg fortsetter delvis monologen Thumbsup.

Problemet er løst, servicemann kontaktet CTC-Norge och fikk tips om å stramme til elkoblingene, jag hittade ingen som var løse :'(, før jeg skulle resette motorskyddet fiR:, en av de svårt plasserade hvita ledningene til motorvernet var løs :o. Strammade til och  ;D *roflmao*.

Problemet løst.

mvh
Einar
Titel: SV: Hjelp, Motorvärn kompressor alarm
Skrivet av: Harken skrivet 31 oktober 2006, 16:21:49
Då var det alltså ett fasfel, ändå. Var glad att du slapp brand.