Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Intrimmning av anläggning 1215  (läst 6441 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
Intrimmning av anläggning 1215
« skrivet: 14 februari 2006, 11:35:56 »
Huset 1 1/2 plan villa på 119 kvm. Garage på 36 kvm inräknat som sitter ihop med den befintliga byggnaden. Byggnads år 1944. Satt in en Nibe fighter 1215 och ett borr hål på ca 150 meter. Har en panna som är kopplat ihop med Värmepumpen.
Innan bytet gjorde vi av med 23000. Nu ligger vi på 15000.

11/2- 2006 kl.14:23:07

VB-fram 41(39)C
Varmvatten 44 C
Ute temp -11 C
VB-r 37 (53) C
VVstart 44 (44) C
KB-f -2 C
KB-r -5 (-12)
Kurvlutning 6
VP starter 7788
VP till
VP till 4819h
TS-tid 312h (Hade gått ca 179h innan inkoppling av bergvärme)
Grundinst 0 00
Sverige

Andra menyn

Grad-min -410 (80/500)
VB diff Vp 13 C
Diff Vp-Ts 3 C
VP intervall 20m
VVB-stopp 50 C
XVV-stopp 65 C
XVV intervall 14d
Driftp 1
Hp/ms 1 LP1
Kp-pump 0
EP-drift 0
Kal-ute 0 Rum o
KB-f 0 KB-r 0
man : o
servicetid 0
parallell 0
EHP-int 1
VB-fram 25 C

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2006, 11:41:43 »
14/2 2006 kl.11.30

VB-fram 35(37)
varmvatten 45
utetemp -9
VB-r 35(53)
VV-start 45(44)
KB-f -2
KB-r 0 (-12)
Kurva 5
Vp Starter 7835
VPtid 4864
TS-tid 312
Gradmin -12
VBdiff VP 13
DIff VP-TS 3
Elmätare 26560 ink hushåll

Har ändrat gradminuterna från 80/500 till 80/900. Har sänkt cirkpumpen i värmepumpen till läge 2, va tidigare på 3. har en extern cirkpump vid panna som jag har satt på 3

Innetemp 22 grader
« Senast ändrad: 14 februari 2006, 11:47:29 av Gixxer »

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2006, 11:44:33 »
Va -21 imorse och inget tillslag :D
Inne tempen verkar vara sabil på 21-22 grader

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2006, 12:06:16 »
Är det en 5 eller 7 kW VP, oroar mig lite över det låga KB-in.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2006, 12:18:21 »
Ja du! har kollat överallt! var var hittar man den info! står inte på pumpen eller i instrukionsboken! Vet bara att elpatron va på 6 men dom trimmade upp den till 9.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2006, 12:27:55 »
Är det en 5 eller 7 kW VP, oroar mig lite över det låga KB-in.


NÃ¥gon idee hur jag kan fixa till KB-in

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2006, 14:08:47 »
Ja du! har kollat överallt! var var hittar man den info! står inte på pumpen eller i instrukionsboken! Vet bara att elpatron va på 6 men dom trimmade upp den till 9.

Titta ovanpå VP:n, där borde det vara en skylt där detta står.

NÃ¥gon idee hur jag kan fixa till KB-in

Enklast och billigast är att tillägsisolera huset, har du en platt vind så är det ganska enkelt att göra det själv. Om huset får lägre energibehov så minskar belastningen på borrhålet.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2570.0/all.html

Annars kan man kanske hjälpa upp brinetemp med en FML eller solfÃ¥ngare kopplad mot brine.  :-\

Till sist kan man gräva ner en markslinga eller borra ett hål till. Fast detta rekommenderar jag egentligen endast om du märker att du får problem med hoptryckta slangar i borran. Di nuvarande tempdiff på 3 grader på KBin-KBut tyder på att du inte har såna problem ännu. Trycks slangarna ihop ökar tempdiffen på KBin-KBut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2006, 16:09:43 »
Är det en 5 eller 7 kW VP, oroar mig lite över det låga KB-in.


7kw

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2006, 22:56:50 »
Nya resultat 16/2 2006 kl.22:49

VB-f 38(37)C
Varmvatten 43C
Utetemp -5
Vb-r 31(A)C
VV start 43(42)C
KB-f 0
KB-r -3
Kurva 5
VP starter 7882
Vp till
Vp-tid 4901H
TS-tid 312h
Grundinst 0 0 2
Grad-min -208 (kör 200/2500)
VB diff VP 13
Diff VP-Ts 3
VB-stopp 50

mätare ink hushålls el 26703. Kör Vp cirkpump på 1 och externa i pannan på 3


Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2006, 21:17:57 »
Vad tror ni om mina värden? Kör nu på cirkpumpen i Vp på 1 och den externa på 3. Vad händer om jag sänker den externa till 2?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2006, 10:28:30 »
Vad tror ni om mina värden? Kör nu på cirkpumpen i Vp på 1 och den externa på 3. Vad händer om jag sänker den externa till 2?

Testa och känn på bypassen så att den inte blir varmare då du sänker hastigheten på externa cirkpumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2006, 12:00:29 »
Vad tror ni om mina värden? Kör nu på cirkpumpen i Vp på 1 och den externa på 3. Vad händer om jag sänker den externa till 2?
Kör du pannan samtidigt som värmepumpen ?
Jag har också den möjligheten men pumparna verkar inte trivas ihop så jag kör bara värmepumpens cirkulationspump ... även om toppar med lite ved
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2006, 20:41:08 »
Jepp kör båda samtidigt! Har en extern cirkpump till vedpannan!

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2006, 21:11:00 »
Jag kör likadant men har aldrig igång pannans pump utan eldar lite försiktigt och har shunten halvöppen ... annars blir returen för hög och stoppar värmepumpen.
NÃ¥gon här (Bertil) tror jag har skrivit att vedtoppning inte är nÃ¥n bra lösning och det ärsant  ... men det fungerar hyfsat ;)
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2006, 22:11:17 »
Jag behöver ej elda försiktigt ;)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!