Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: fredrik00 skrivet 23 oktober 2012, 19:43:58

Titel: kbtemp
Skrivet av: fredrik00 skrivet 23 oktober 2012, 19:43:58
När jag ställer kbpumpen på kontinuerlig och på 100% på hastigheten får jag
1,8 in och 2,6 ut,  ska det va så?

200 m borrat i april i Umeå.
Titel: SV: kbtemp
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 oktober 2012, 21:03:11
Nej dom ska visa lika vissa vp går det att kalibrera givarna så dom visar lika annars får man helt enkelt byta givare eller komma ihåg att den ena visar lite för mycket
Titel: SV: kbtemp
Skrivet av: Carl N skrivet 23 oktober 2012, 21:05:55
Det beror på om kompressorn går eller inte?
Om den går kontinuerligt så kan du enkelt kolla om givarna visar lika genom att läsa av då kompressorn stått en stund.
Sen gör du samma sak då kompressorn gått en stund.

Den första avläsningen visar om givarna är OK, visar de olika får du ta hänsyn till detta vid den andra avläsningen.
Ca 3 °C större skillnad när kompressorn går än när den står är det jag brukar rekommendera.