Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: hur kommer det sig att brine temp gÃ¥r i taket?  (läst 3151 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
hur kommer det sig att brine temp går i taket?
« skrivet: 20 december 2011, 23:33:39 »
Hur kommer det sig att temperaturen på brine in och ut efter vissa körningar går upp till typ 20 grader?

Jag kan se att detta är normalt, för att det är den temp som råder i det rum där pumpen står, men i så fall borde det ju alltid ske??

vad är det för problem min pump har? I övrigt kan ni bortse från den stora mängden starter, det är ett litet experiment.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: hur kommer det sig att brine temp går i taket?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2011, 23:42:37 »
Det är ju, som sagt var, normalt att tempen anpassar sig efter rummet när cirkulationen upphör. Jag antar att brinepumpen stannar mellan varje körning, annars borde du väl ha märkt nåt... Kan det vara självcirkulation?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: hur kommer det sig att brine temp går i taket?
« Svar #2 skrivet: 20 december 2011, 23:53:04 »
Trappstegen på vv-kurvan tyder på att du loggar en gång i halvtimmen. Brinetempen går nog upp till 20k varje gång, men loggningen sker oftast inte medan den ligger på topp, utan före och efter toppen. Det blir mer och mer uppenbart när du gör kortare körningar.
Eller kan det vara så att du bara mäter hela grader, så att det är därför VV-kurvan får ett steg per halvtimme? Men om brinetempkurvan har smala toppar och samplingstiden är av samma storleksordning (5 min? 10 min?) kan det bli sådan interferens.
« Senast ändrad: 21 december 2011, 00:07:00 av claesc »
Värmepump nummer tre pÃ¥ 38 Ã¥r. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i tvÃ¥ plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank pÃ¥ returledningen.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: hur kommer det sig att brine temp går i taket?
« Svar #3 skrivet: 21 december 2011, 00:13:38 »
Purjo, kanske självcirk? men inte alltid? låter det normalt? Jag vet inte!

Clasec, det är minutloggning, beror pÃ¥ zoom-läge. Här ser du i bättre upplösning. Brine in och ut är tjocka streck. 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hur kommer det sig att brine temp går i taket?
« Svar #4 skrivet: 21 december 2011, 06:56:52 »
Jag har brine in på 20->25 ºC hoppade till när det stod 34 ºC
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: hur kommer det sig att brine temp går i taket?
« Svar #5 skrivet: 21 december 2011, 09:50:18 »
Nu börjar det bli intressant. Jag gick ner för att kolla min pump igår kväll, för inte kan den bära sig så dumt åt... Men det kunde den! Jag har tre timmar på displayen. Under den tiden kunde jag se brine in efter en VV-körning när den raskt steg till 31 grader, efter en värmekörning när den under 50 minuter steg linjärt till 13 grader, och efter ytterligare en värmekörning steg den raskt till 21 och stannade där i 40 minuter. Brine ut är helt konsekvent, hoppar upp 4 grader när pumpen stannar (självklart, den kyls inte längre) och sedan stiger den sakta och linjärt upp mot 10 grader innan nästa körning startar. Att rumstemperaturen skulle kunna värma så mycket rör och vatten så snabbt genom all isolering är uteslutet (och jag har inte 31 i rummet), det måste vara varmt köldmedium som kommer in i förångaren. Tempkännarna sitter på brinerören nära förångaren, och eftersom brine in sitter upptill hamnar uppvärmd brine där. Men varför är det inte konsekvent?
Scrollkompressorer har aldrig ventil på sugsidan, ibland på trycksidan, beroende av applikationen, och ibland finns det en backventil i systemet. Men saknas dessa är det nog fritt fram att tryckutjämna bakåt genom scrollen.
Nu hittade jag USB-kabeln till kameran.  Thumbsup
« Senast ändrad: 21 december 2011, 10:33:16 av claesc »
Värmepump nummer tre pÃ¥ 38 Ã¥r. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i tvÃ¥ plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank pÃ¥ returledningen.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: hur kommer det sig att brine temp går i taket?
« Svar #6 skrivet: 21 december 2011, 12:26:31 »
Ja det låter som en rimlig förklaring om den upplevs existera i flera anläggningar så är det i alla fall inget fel vad det verkar :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: hur kommer det sig att brine temp går i taket?
« Svar #7 skrivet: 21 december 2011, 13:55:14 »
Jag vaktade maskinen under en körning (några minuter bara, enligt integralen. Ha, den gick direkt på VV i 20 minuter, körde sen integralen till 0, och toppade VV i 10 minuter till). När den väl hade stoppat gick kompressorns sugrör från nollgradigt till fesljummet på mindre än två minuter. Eftersom det sitter upptill i förångaren värmer det brine-in-sidan först, och mycket riktigt steg brine in snabbt, 17 grader på 3 minuter. Samtidigt svalnade hetgasröret rätt ordentligt. Nu återstår att klura ut varför temperaturutjämningen inte händer ibland. Kompressorn kanske stannar i ett sådant läge att den blockerar för gasen?
Värmepump nummer tre pÃ¥ 38 Ã¥r. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i tvÃ¥ plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank pÃ¥ returledningen.

Utloggad Lars52

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: hur kommer det sig att brine temp går i taket?
« Svar #8 skrivet: 25 december 2011, 11:46:19 »
Hej, så här ser mina Brine temperaturer ut, ganska normalt tycker jag.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!