Författare Ämne: Enorm elförbrukning med Atrian  (läst 4134 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad runnerpatric

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Enorm elförbrukning med Atrian
« skrivet: 08 januari 2010, 19:26:18 »
Har en Atria 12 sedan jan 2008. Har fungerat perfekt under hela tiden. Bor i Trollhättan, enplans villa på 120 kvm med inredd källare 120 kvm. Radiatorer i alla 8 rummen på övervåningen och i de 7 rummen på nedervåningen. Givare utomhus. Huset byggt 1969, tvåglasfönster.
Årsförbrukning 2008 15400 kwh inkl hushållsel (december kallast med 2325 kwh)
Årsförbrukning 2009 16061 kwh inkl hushållsel

Har reagerat starkt på förbrukningen i december 2009 och nu i januari 2010 i samband med extrem kyla. Vi har haft mellan 8-15 grader i 3 veckor nu.
Dygnsförbrukningen för mig har då legat mellan 110-185 kwh/dag!!!!! En oerhört skillnad jämfört med tidigare år då snitt legat på 75 kwh/dag i samma månad. Övriga värden som följer.... är detta normalt. Är helt novis i övrigt så alla hjälp är tacksam//Putte

Nr Ingångssignal Värde Trend Status
  RUM  20 °C 1   
0 Utetemperatur -14 °C 1   
2 RUM_dec 0     
3 RUM bör 18 °C     
5 Framledning 52 °C 1   
6 Returledning 44 °C 1   
7 Varmvatten 41 °C 1   
8 Brine UT -20 °C 1   
9 Brine IN -16 °C 1   
10 Kyla -40 °C     
11 Temperatur Kurva 2 / Pool 0 ºC     
12 Ström 0 Amp     
13 Tillsatsvärme 3kW FRÃ…N     
13 Tillsatsvärme 6kW TILL     
14 Önskad framledning 65 °C     
15 FLcal2 49 unit     
16 Brinepump Till     
16 Kompressor Till     
16 Cirk.pump Till     
16 VXV varmvatten Till     
16 ELsteg2 TV Till     
16 Shunt - 0     
16 Shunt + 0     
16 ELsteg 1 OLJA 0     
17 Shuntgr. - 0     
17 Shuntgr. + 0     
17 Shunt kyla - 0     
17 Shunt kyla + 0     
17 Aktiv kyla / Pool vxv. 0     
17 Passiv kyla 0     
17 Larmrelä 0     
18 outPWM 0 unit     
19 Högtryckspressostat normal     
19 LÃ¥gtryckspressostat normal     
19 Motorskydd normal     
19 LÃ¥g Köldbärartemperatur normal     
19 LÃ¥gt flöde köldbärare normal     
20 Utegivare normal     
20 Framledningsgivare normal     
20 Returledningsgivare normal     
20 Varmvattengivare normal     
20 Rumsgivare LARM     
20 Överhettningsskydd Elpatron normal     
20 Fel Fasföljd normal     
21 STATUS1 64     
22 BEHOV 216     
23 Tryckrör 112 °C     
25 Integral -817 °/min 1   
26 Integral_MSD 3 unit     
27 clk_driftVV 0 unit     
28 clk_startVP 0 unit     
29 Program version 62     
30 clk_HOUR 74 unit     
31 clk_DAY 1 unit     
32 clk_VVstop 1 unit     
50 Ändra Önskad Rumstemp 18 °C     
51 Ändra Driftsläge AUTO     
52 Ändra Värmekurva  40 °C     
53 Värmekurva Min 10 °C     
54 Värmekurva Max 55 °C     
55 Kurva 5 -1 °C     
56 Kurva 0 1 °C     
57 Kurva -5 1 °C     
58 Värmestopp 19 °C     
59 Sänkning 2 °C     
60 Rumfaktor 2 °C     
61 Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35) 39 °C     
62 Kurva 2 Min 10 °C     
63 Kurva 2 Max 55 °C     
64 E_kk_MIN2 60 unit     
65 E_kk_MAX2 41 unit     
66 DXXts_MSD 20 unit     
67 E_kk_MAX2 60 unit     
68 Varmvattenstart (29°C = OFF ) 38 °C     
69 Varmvattentid 20 min     
70 Värmetid 20 min     
71 Intervall Toppvärme 7 dagar     
72 Stopptemperatur Toppvärme 60 °C     
73 Integral start VP 6 °/min     
74 Hysteres VP 12 °K     
75 Max returledningstemp. 48 °C     
76 Minsta startintervall VP 20 min     
77 Min Brinetemp. -15 °C     
78 Önskad temperatur kylkrets. 18 °C     
79 Integral start TS 60 °/min     
80 Hysteres TS 20 °K     
81 Max steg TS  2     
82 Max ström (med effektvakt) 20 A     
83 Shuntperiod samtliga shuntar 60 s     
84 Stopptemp. TS vid Varmvatten 60 °C     
85 MAN2 0 unit     
86 Dt_larmOFF 0 unit     
87 SprÃ¥k Svenska     
88 SERV_FAS 0 unit     
89 E_grund 0 unit     
90 Reset drfttid Nej     
91 Kalibrering utegivare 0 °K     
92 Kalibrering framledningsgivare 0 °K     
93 Kalibrering returledningsgivare 0 °K     
94 Kalibrering varmvattengivare 0 °K     
95 Kalibrering köldbärare ut 0 °K     
96 Kalibrering köldbärare in 0 °K     
97 System 0     
98 Nodeadress 5     
99 Loggtid 1 min     
100 BrineT_in 3 unit     
101 BrineT_ur 3 unit     
102 EintervTV_3H 0 unit     
103 EintervTV_D 1 unit     
104 Drifttid värmepump 6244 h 1   
105 Dvp_MSD1 5144 unit     
106 Drifttid tillsatsvärme 3kW 276 h 1   
107 Dts_MSD1 -11007 unit     
108 Drifttid varmvatten 725 h 1   
109 Dvv_MSD1 2 unit     
110 Drifttid passivkyla 0 h     
111 Dpas_MSD1 0 unit     
112 Drifttid aktivkyla 0 h     
113 Dact_MSD1 -27648 unit     
114 Drifttid tillsatsvärme 6kW 148 h 1   
115 Dts2_MSD1 0 unit     
116 GrafCounterOffSet 0 unit     


Senaste 72 timmarna har tillsats 3 kw gått 38 h och tillsats 5 kw gått 6 h

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Enorm elförbrukning med Atrian
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 21:49:25 »
Kan inte denna vp men kan det ha att göra med:
77 Min Brinetemp. -15 °C
och:
8 Brine UT -20 °C 1   
9 Brine IN -16 °C 1

Kolla vad som står i manualen angående brinetemp.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad dvil

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: Enorm elförbrukning med Atrian
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 19:45:12 »
Hei,
Jeg mener dette ser normalt ut. Ved 185 kWh/d har du et snittforbruk pÃ¥ 7,7 kW. Dette virker ikke urimelig ved -14 grader. Du har 52 grader framledningstemperatur. Dersom dette er temperaturen VP'en jobber mot kan du ikke forvente bedre COP enn et sted mellom 1,5 og 2 nÃ¥r det er sÃ¥ kaldt ute. I tillegg vil COP bli lavere nÃ¥r uteenheten rimer. Hyppig avriming koster ogsÃ¥.   
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/Ã¥r(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Enorm elförbrukning med Atrian
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 00:59:38 »
Vid svinkyla är en luft vatten inte så effektiv, trösten är väl att du sällan har så kallt!?
Men kompressorn tuffar på och går!? stoppar den först vid -20 eller?


Här i Jämtland skulle ja få psykbryt med en luft vatten. Jag har i stort sett haft kontinuerlig drift... en längre period närmare -30 på dagarna och kallare på nätterna!

Nu har jag bara -16 grader, så varmt har det bara varit två dagar i år!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad runnerpatric

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Enorm elförbrukning med Atrian
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010, 09:32:38 »
Tackar för några svar! Jo det är säkert helt normalt, men ändock ganska hög förbrukning.

Vintrar som denna är MKT ovanliga på västkusten och man får väl trösta sig med detta.

Pumpen har trots extremkylan bara brummat och gått så man får vara glad för detta och längta till våren och sommaren då elmätaren i stort sett står still....

//Patric

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!