Skrivet av: Inger.P
« skrivet: 15 december 2005, 15:28:14 »Jag har sänkt kurvan till 3,5, efter att ha tittat på min golvvärmeberäkning kom jag fram till att detta är den teoretiska kurvan för mitt hus, verkar fungera ganska bra.
Tror att jag kommit till insikt om att detta är normalt beteende för temperaturen, har installerat en logger och har nu lite bättre insikt om vad som händer. Fnv mäter jag bara på fyra punkter, markslinga in och ut, golvvärme fram och retur, testar nu med olika hastigheter på cirkulationspumparna för att se om jag kan optimera där.
Mycket pill... har följt dina inlägg och du verkar ha lagt ner en del energi på din panna
Jo, min värmepump har tagit mycket tid och huvudbry i anspråk Men jag tycker nog att arbetet har gett resultat... Hade jag bara accepterat hade alla fel på värmepumpen inte upptäckts... Den kanske hade havererat efter några år och fram till dess hade jag haft dyra elräkningar...
Men det har varit en jobbig resa... att tjata, bråka och proppsa. De sista gångerna de skulle kolla pumpen "hotade" IVT med att jag fick betala själv om det inte var ett garantifel.
Jag proppsade ändå och det visade sig - till slut - att det var ett stort garantifel som orsakat allt bekymmer och alla tidigare fel... Det felkopplade kretskortet...
Det var f.ö. på ett annat eminent forum - byggahus.se - som jag hittade många innehavare till 495 - som var lika "fanatiska" VP-fantaster som jag
Tack vare dessa "internetkompisar" var det lätt att jämföra förbrukning, gångtider m.m.
Slutsnackat om mig. Nu över till dig
Jaså du har golvvärme. Jag trodde nästan att du hade radiatorer eftersom du höll en sådan hög värmekurva och termperatur.
Nu har du ju själv varit så duktig och upptäckt felet För hög värmekurva gör att värmepumpen arbetar en massa i onödan.
Både golvvärme och värmepumpar jobbar ju med låga temperaturer. Det är väl därför som de passar så bra ihop
Har du märkt om VP:en drar mindre energi nu?
Vi har ju annars nästan lika stora hus. Jag värmer 211 kvm i ett nybyggt enplanshus.
Jag kör f.n. värmekuva 3.2 och jag har alla golvslingor öppna. Jag kommer dock att koppla tillbaka rumstermostaten i vardagsrummet. Annars får jag ju ingen som helst besparing när jag eldar i kaminen...
Jag har precis nu en framledningstemperatur på 28 grader och en utetemperatur om 5 plusgrader.
Inomhustemperaturen ligger mellan 21 - 22 grader i alla rummen.