Jag har en bergvärmepump från IVT från 1993-1995 sådär. Effekt 11 kW och hålet lär vara 190m. Huset är stort och på vintern sänker vi temperaturen i några rum för att hålla kostnaderna nere och värmen uppe. Säg att vi värmer c:a 200-250 kvm på vintern.
Jag tittade nyss till den och vattnet från radiatorerna in till VP:n ligger på c:a 28 grader och ut från VP:n c:a 33 grader. Den går hela tiden men lyckas ändå inte ge mer. Shunten är helt öppen dvs cirkulationen runt i huset är maximal.
1. Vad är normala in och ut temperaturer på vattnet hos en så pass gammal pump?
2. Var är normal temperaturskillnad in och ut?
3. Kan en VP bli sämre med åren alltså ge mindre värme fast ändå fungera?
4. Borde jag köpa en ny?
Jag ser också att själva kompressorn är isig på ena sidan. Kan vara kondensvatten som fryser men det kan kanske också vara ett läckage?

Tacksam för råd!

Jonas
Titel: SV: Felaktig värmepump
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 januari 2012, 23:46:02
Vilken temp vp orkar höja framledningen med beror på flödet vilket bestäms av cirkulationspumpen. Det finns inget värde på normala temperaturer det beror helt på hur den är dimensionerad. Man brukar rekomendera att det ska skilja ca 7-8 grader mellan ingående och utgående vatten. Vilka temperaturer har du från borrhålet ? Upplever du det som att vp har blivit klenare.
Titel: SV: Felaktig värmepump
Skrivet av: SgtArdbeg skrivet 01 januari 2012, 23:50:23
Hur stort är huset, och är det välisolerat? Byggår?
Finns det nån elpatron som kan hjälpa till?
Titel: SV: Felaktig värmepump
Skrivet av: cougar skrivet 02 januari 2012, 17:05:05
Om kompressorn är isig så tyder det på dåligt flöde på brinesidan eller att den är nedkyld (vilket den inte borde vara i år med de öga temperaturerna vi haft) kolla om brinepumpen fungerar som den ska eller om brinefiltret kan vara igensatt
Titel: SV: Felaktig värmepump
Skrivet av: johr skrivet 02 januari 2012, 22:42:42
Tack alla för svar. Brinepumpen gick inte på högsta varv så jag skruvade upp på max nu så får vi se vad som händer. Filter ser jag inget. Vart brukar det sitta och hur ser det ut? Fyllde även på kylvätska, en blandning av Etanol och två andra komponenter. Ska man blanda med vatten? Det gjorde inte jag.


Titel: SV: Felaktig värmepump
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 januari 2012, 22:44:42
Filtret sitter i en klump bakom isoleringen på röret som går från borrhålet till vp.
Titel: SV: Felaktig värmepump
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 02 januari 2012, 22:55:22
Fyllde även på kylvätska, en blandning av Etanol och två andra komponenter. Ska man blanda med vatten? Det gjorde inte jag.
Du kan fylla vatten nu. Det blandas ju i hålet. Men om temperaturen på köldbäraren är <0 så kanske det finns frysrisk om du fyller för mycket.

Var den kylvätskan du använde avsedd för ändåmålet? 30% sån och resten vatten är nog en lagom blandning (sök på forumet för exakta siffror).
Titel: SV: Felaktig värmepump
Skrivet av: AAKEE skrivet 02 januari 2012, 23:04:52
Johr --->

- Vilken brine in och brine ut-temperatur har du (läses av när pumpen gått ett tag, men det gör ju din så...) ? Rätt intressant vetskap mht din undran, säger en del om ditt borrhål mm.
- Hur många och vilken sorts radiatorer har du ? Man kan antagligen få en uppskattning av VP:ns avgivna effekt om man vet radiatorsystemets 'storheter'.
- Skulle vilja slå ett slag för att du kollar filtren som det snackas om. Är det igensatt får du lågt flöde på kalla sidan = inefektiv VP. Filtret brukar sitta på ingående på kalla sidan, brukar vara en mässingsgrejj där man även kan fylla på större mängder brinevätska. Är ofta (iaff nuförtiden) isolerad med frigolit.
- Har du termostater? isåfall, hur är de ställda ?  ...bör iaff inledningsvis stå öppna(full värme) i de rum du vill ha varmt.
Titel: SV: Felaktig värmepump
Skrivet av: johr skrivet 03 januari 2012, 00:48:34
Radiatorerna är gamla och huset är dåligt isolerat. Total yta c:a 450 kvm men som sagt, vi värmer c:a 230 kvm till behaglig temp. Resten ligger kring 14 grader vintertid. Har ett litet oljefyllt element i köket och ett i ett av sovrummen. Öppen spis med kassett. Den värmer murstocken på andra våningen och rummet den står i på markplan. Sedan finns det 4x7.5 = 30 kW elpatroner i separat liten panna kopplad till samma vattensystem. Vi behöver inte frysa men det blir dyrt om inte bergvärmen fungerar som den ska. Jag tycker att VP (IVT 11 kW från c:a 1993) fungerar sämre i år än tidigare. Brukar ha nästan 40 grader ut ur VP när temperaturen ute ligger kring 0:an som nu. Vi har bott här i Heby (mellan Sala och Uppsala) i 7 år.

Brinetemperaturen finns det nog ingen mätning på. Varken ut- eller ingående så vitt jag kan se. Det jag ser är just att såväl rörkopplingar som kompressor är isiga på brine-sidan (den slinga som går ned i marken alltså). Ska se om jag kan hitta filtret.

Kanske vore idé att montera temperaturgivare på brine-sidan? Lite intressant om inte annat. Annars står jag i valet och kvalet att köpa helt ny VP. Räkneverket säger 71117 drift-timmar.

Jonas
Titel: SV: Felaktig värmepump
Skrivet av: johr skrivet 03 januari 2012, 20:26:49
Radiatorerna är gamla och huset är dåligt isolerat. Total yta c:a 450 kvm men som sagt, vi värmer c:a 230 kvm till behaglig temp. Resten ligger kring 14 grader vintertid. Har ett litet oljefyllt element i köket och ett i ett av sovrummen. Öppen spis med kassett. Den värmer murstocken på andra våningen och rummet den står i på markplan. Sedan finns det 4x7.5 = 30 kW elpatroner i separat liten panna kopplad till samma vattensystem. Vi behöver inte frysa men det blir dyrt om inte bergvärmen fungerar som den ska. Jag tycker att VP (IVT 11 kW från c:a 1993) fungerar sämre i år än tidigare. Brukar ha nästan 40 grader ut ur VP när temperaturen ute ligger kring 0:an som nu. Vi har bott här i Heby (mellan Sala och Uppsala) i 7 år.

Brinetemperaturen finns det nog ingen mätning på. Varken ut- eller ingående så vitt jag kan se. Det jag ser är just att såväl rörkopplingar som kompressor är isiga på brine-sidan (den slinga som går ned i marken alltså). Ska se om jag kan hitta filtret.

Kanske vore idé att montera temperaturgivare på brine-sidan? Lite intressant om inte annat. Annars står jag i valet och kvalet att köpa helt ny VP. Räkneverket säger 71117 drift-timmar.

Jonas

Det var en stor mutter på filtret! 38-40 typ. Tänkte köpa en hylsa i morgon och prova rensa.
En tekniker som jag pratat med menar att man nog måste fylla på kylvätska/gas (freon var det väl förr). Det "skummar" lite i det lilla ögat på röret från kompressorn. Samtidigt tror jag på era tips om lågt flöde på brine-sidan.

Jonas
Titel: SV: Felaktig värmepump
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 januari 2012, 21:11:28
Har läst att man brukar räkna med en livslängd på ca 70000 timmar på en kompressor men kan säkert gå bra mycket längre med lite tur Thumbsup Om du ska byta vp kanske du ska kolla på att utöka med en nergrävd slinga som kopplas parallelt med borrhålet om du har möjlighet att gräva. kan vara bra att vara förbered utifall att.