VB-fram max enl 5b i manualen:Förinställt värde -55*C Då kommer det ju inte ut mer än 55*C från vp till radiatorerna och det kan ju förklara varför innetemperaturen går ner till 17-18*C när det är -30*C ute.Max VB-r (värmebärar retur) är inställd på 54*C så det borde kunna funka att öka max framlednings remperatur till 60*C. Då skulle diffen mellan VB fram/retur som min kunna bli 6*C.
Carl N:Det som du räknat fram stämmer exakt med vad som åtgår.Det faktiska energibehovet i fjol var t.ex 11500 kWh.Nu har ju firman som installerade vp räknat med 4m3 olja och fått att effektbehovet skulle vara 9,9 kWh och du får behovet till 12,5 kWh0,5 m3 olja kan väl inte göra att effektbehovet ökar med 26%, borde det inte vara linjärt och bli en underdimensionering med ca 12% ?Det måste ju finnas något annat som också är fel i dimensioneringen?DUT t.exDet är ju dimensionerat för -24*C, men de kallaste dagarna är alltid ca -30*C här.Är DUT den lägsta medeltemperaturen för omgivningen eller är det något annat?
0,5 m3 olja kan väl inte göra att effektbehovet ökar med 26%, borde det inte vara linjärt och bli en underdimensionering med ca 12% ?
Man kan ju tycka att installatören borde ha fixat de sista kW, men så var inte fallet.