Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 mars 2013, 07:21:02 »Det är svårt att avgöra ett eller tvårörsystem om bypassen är dold, man behöver nog VVS-ritningarna.
Om det funkar bra att ha alla termostater öppna och bara låta värmepumpen styra så är detta bästa sättet att reglera värmen. Man kan strypa termostaten på enstaka radiatorer om man vill ha det lite svalare där, eller om man har flera våningsplan och vill omfördela värmen.
Med just ettrörsystem så blir det aldrig helt stopp på flödet i systemet även om termostaterna stryper, men det är fortfarande bra om systemet kan göra sig av med den värme som värmepumpen skickar in.
Om det funkar bra att ha alla termostater öppna och bara låta värmepumpen styra så är detta bästa sättet att reglera värmen. Man kan strypa termostaten på enstaka radiatorer om man vill ha det lite svalare där, eller om man har flera våningsplan och vill omfördela värmen.
Med just ettrörsystem så blir det aldrig helt stopp på flödet i systemet även om termostaterna stryper, men det är fortfarande bra om systemet kan göra sig av med den värme som värmepumpen skickar in.