Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: hakkro skrivet 02 januari 2006, 23:28:17

Titel: Högt delta på brine?
Skrivet av: hakkro skrivet 02 januari 2006, 23:28:17
Har haft min TWS 8 i ca 2 månader nu. Jag har Brine ut -4  grader och brine in +1 grad.  När man läser här får jag en känsla av detta är för mycket? Har rengjort filtret och cirp pumpen på brine står i läge 3.  Nåra åsikter om mina värden och några åtgärder?

Vad kan bli följden med för stor diff?

Tack på förhand...

Titel: SV: Högt delta på brine?
Skrivet av: Carl N skrivet 03 januari 2006, 07:57:59
Har haft min TWS 8 i ca 2 månader nu. Jag har Brine ut -4  grader och brine in +1 grad.  När man läser här får jag en känsla av detta är för mycket? Har rengjort filtret och cirp pumpen på brine står i läge 3.  Nåra åsikter om mina värden och några åtgärder?

Vad kan bli följden med för stor diff?

Tack på förhand...



Du får något sämre COP på grund av lägre medeltemp i förångaren.

Har du testat att tvångsköra KB-pumpen då kompressorn står? Gör annars detta och kolla att tempgivarna på KB visar lika.
Titel: SV: Högt delta på brine?
Skrivet av: kylteknikern skrivet 03 januari 2006, 07:59:39
Man brukar ju säga att idealet ligger på 3-4 i delta T, men om du nu ligger på 5 grader i delta T så är ju inte det hela värden
men man kan ju fråga sig om du kanske har ett pålande ljud i brine kretsen, då detta ger lite högre delta T pga luft i sytemet som ökar tryckfallet i rörerna, det kan ju också vara en av givarna som visar 1-2 grader fel.
Men som sagt jag tror inte detta är nått att hänga upp sig på.

visst du får lite lägre förångnings temperatur i förångaren men denna är mest försumbar  8)
Titel: SV: Högt delta på brine?
Skrivet av: Bertil skrivet 03 januari 2006, 11:53:01
Hur har du det på "kalla" sidan bergborra? hur djup eller hur lång ytjord..

Luft har du i månader framöver lufta lite då och då.. det finns bunden luft i vattnet som inte avges i första taget!!

Sen kan det ev va smuts det är vanligt i början.

Tvångskör pumpen på kalla sidan tex en vacka, ofta hör man som sagt om det finns luft!
Titel: SV: Högt delta på brine?
Skrivet av: hakkro skrivet 03 januari 2006, 22:10:35
Tack för svaren, men hur tvångskör man  kb-pumpen när kompressorn står och hur luftar man som Bertil pratar om?
Titel: SV: Högt delta på brine?
Skrivet av: Bertil skrivet 03 januari 2006, 22:16:54
När kompressorn står still går du in i manuell test.
Välj där brinepump..

På äldre tex Villa pumpar finns det manuell möjlighet att via strömbryatre starta brinepumpen men det finns inte på den här vad jag vet..

Luftning  Du ska åtminstone ha luftning på returen den kallaste ned till borran... där ska det finnas en luftnippel, där kan du lufta när allt står stilla.

På stigarledningen från borran luftas det oftast "spontant" rakt upp i expansionskärlet.
Men det är inte säkert det funkar om kärlet sitter på högsta punkten.

Om du är osäker bör inst hjälpa dig utan kostnad! Tala om tempskillnaden och säg att det måste va luft eller smuts
Titel: SV: Högt delta på brine?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 januari 2006, 22:17:49
Håll in höger och vänster pil i c:a 5 sekunder så kommer du in i service menyn där kan du bläddra dig fram till manuel testkörning och köra alla funktionerna manuellt.
För att tala om hur du ska lufta måste man veta hur din anläggning ser ut.