Har haft min TWS 8 i ca 2 månader nu. Jag har Brine ut -4 grader och brine in +1 grad. När man läser här får jag en känsla av detta är för mycket? Har rengjort filtret och cirp pumpen på brine står i läge 3. Nåra åsikter om mina värden och några åtgärder?
Vad kan bli följden med för stor diff?
Tack på förhand...
-
Har haft min TWS 8 i ca 2 månader nu. Jag har Brine ut -4 grader och brine in +1 grad. När man läser här får jag en känsla av detta är för mycket? Har rengjort filtret och cirp pumpen på brine står i läge 3. Nåra åsikter om mina värden och några åtgärder?
Vad kan bli följden med för stor diff?
Tack på förhand...
Du får något sämre COP på grund av lägre medeltemp i förångaren.
Har du testat att tvångsköra KB-pumpen då kompressorn står? Gör annars detta och kolla att tempgivarna på KB visar lika.
-
Man brukar ju säga att idealet ligger på 3-4 i delta T, men om du nu ligger på 5 grader i delta T så är ju inte det hela värden
men man kan ju fråga sig om du kanske har ett pålande ljud i brine kretsen, då detta ger lite högre delta T pga luft i sytemet som ökar tryckfallet i rörerna, det kan ju också vara en av givarna som visar 1-2 grader fel.
Men som sagt jag tror inte detta är nått att hänga upp sig på.
visst du får lite lägre förångnings temperatur i förångaren men denna är mest försumbar 8)
-
Hur har du det på "kalla" sidan bergborra? hur djup eller hur lång ytjord..
Luft har du i månader framöver lufta lite då och då.. det finns bunden luft i vattnet som inte avges i första taget!!
Sen kan det ev va smuts det är vanligt i början.
Tvångskör pumpen på kalla sidan tex en vacka, ofta hör man som sagt om det finns luft!
-
Tack för svaren, men hur tvångskör man kb-pumpen när kompressorn står och hur luftar man som Bertil pratar om?
-
När kompressorn står still går du in i manuell test.
Välj där brinepump..
På äldre tex Villa pumpar finns det manuell möjlighet att via strömbryatre starta brinepumpen men det finns inte på den här vad jag vet..
Luftning Du ska åtminstone ha luftning på returen den kallaste ned till borran... där ska det finnas en luftnippel, där kan du lufta när allt står stilla.
På stigarledningen från borran luftas det oftast "spontant" rakt upp i expansionskärlet.
Men det är inte säkert det funkar om kärlet sitter på högsta punkten.
Om du är osäker bör inst hjälpa dig utan kostnad! Tala om tempskillnaden och säg att det måste va luft eller smuts
-
Håll in höger och vänster pil i c:a 5 sekunder så kommer du in i service menyn där kan du bläddra dig fram till manuel testkörning och köra alla funktionerna manuellt.
För att tala om hur du ska lufta måste man veta hur din anläggning ser ut.