Det jag reagerade lite på var att Deltat ligger mellan 4.6-5,2grader vilket får anses högt med tanke på att borrhålet endast är ca130m och brinepump på max. Givarna verkar stämma eftersom de visar samma när kompressorn inte går. Men om det gör något? Tja det påverkar naturligtvis verkningsgraden negativt plus då att hålet är lite klent. Men fungerar gör det säkert. Fast kanske inte optimalt.
Har kört igång några liknande anläggningar som din (utbytespumpar) och då brukat få sätta ner brinepumpen lite för att det går för lätt vilket ju har sina nackdelar. Har även kört igång jordvärme anläggningar på 600m som har ett lägre delta än din (som har ca 280meter slang). Därav mina funderingar
men eftersom du har kollat det mesta så är det troligen inget fel. Om slangarna trycks ihop lite vid frysning gör inte så mycket mer än att det går trögare och med högre delta. Det kan även trycka ut brine som sedan när hålet tinat upp blir för lite brine. Och då blir det strul med luft osv. Kan Isåfall lösas med ett exp/tryckkärl. Förstår såklart att det inte bara är att borra ett hål till med kostnaden det medför. Blir lite lång payoff på den 😉 då ska man se det väldigt långsiktigt. Önskar dig lycka till med valet av en mkt bra VP. Mvh