0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tyvärr är det ingen bra idé att köra en 10 kW värmepump på sommaren mot några enstaka radiatorer i källaren, den kommer starta/stoppa ofta.Om du vill kunna göra det skulle jag installera en UKV-tank på minst 200 liter som arbetstank och ställa upp min framledning (meny 1.9.3) till typ 25 °C och sen stänga av värmen till övriga huset.Men själv har jag löst problemet i källaren genom att ställa in en luftavfuktare där, den får hålla nere fukthalten i luften under 50% och det räcker för att både göra luften mindre rå samt att det höjer temperaturen nån grad i källaren.
Det går troligtvis att ange min framlednings temp på tex 25 grader vilket innebär att framledningen inte går under det oavsett utetemp. Beroende på antal radiatorer i källaren så kan det säkert fungera.
Men så små volymer kan det inte röra sig om i mitt fall? Har ca 40 meter rör plus 8 element av äldre 70-talstyp enbart i källaren. Bör var tillräckligt att köra en 3-12 kW-pump på under sommaren med en låg framledning på säg 25 grader?
Av olika svar att döma så verkar det vara gratis att med VP värma 200-300l tank med vatten på sommar, även om man inte har nån behov av det? Och överhuvud taget att köra VP för VV behov med inget uppvärmningsbehov är helt förkastligt, så man undrar vad ska man ha VP till? Alldeles för många starter? Hur många som använder sin VP enbart för VV behov under sommar utan massa extra tankar?För min del har det fungerat i åratal vad jag en väljer, enbart VV eller både VV+källaruppvärmning.Jiri