Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: kompressor  (läst 2418 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad martinocamilla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
kompressor
« skrivet: 06 januari 2010, 13:26:45 »
Halloj!
Har en Thermia optimum. Verkar som om kopressorn stannar vid -18 grader utetemp och då orkar inte tillsats 2 ge mer än 39gr framledning. Blir lite kyligt inne då. Någon som vet om det ska vara så?

Utloggad Mavve2009

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: kompressor
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 13:37:19 »
Hej

Pumpen ska kunna köra ner till -20 och sedan ska den "lägga av"
och enbart gå på eltillskott.

Om den "slår ifrån" redan vid -18 så kan det vara så att utegivaren
samt avfrostningsgivaren ej är kalibrerade korrekt, vi hade själv det
problemet när den första köldknäppen slog till.
Skrev en del om hur man justerade detta i det allmänna forumet om
luft/vatten pumpar.

Thermia Atria Optimum 10 i ett 1 1/2 plans hus på 159 kvm + 45 i biyta.
Installerad i slutet på Oktober 2009

Utloggad martinocamilla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: kompressor
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 13:58:07 »
ok. tack för tipset :)

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 14:21:37 »
Du får aktivera steg3 om inte det blir varmare.

Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad martinocamilla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: kompressor
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 16:38:44 »
OK men vet inte om det går att köra tillsats 1 o 2 samtidigt

Utloggad Mavve2009

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: kompressor
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 16:46:46 »
Hej

Om ni har säkrat för 16A så är rekomendationen att bara köra på 2 st tillsatssteg,
dvs 6kw

Har ni dock säkrat för 20A så kan man köra med tillsats steg 3 dvs. 9kw.
Men som sagt det beror ju på hur högt säkrat ni har i huset.

Normalt (om man inte har säkrat mer än 16A) så har installatören ställt in så
att det enbart går att köra med max tillsats 2.

Kolla hur högt ni har säkrat, om det är 20A så kan ni även aktivera TS3.


Thermia Atria Optimum 10 i ett 1 1/2 plans hus på 159 kvm + 45 i biyta.
Installerad i slutet på Oktober 2009

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: kompressor
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 17:34:16 »
Även om ni bara har 16A huvudsäkring kan ni ändå plocka ut 11kw totalt. Tar pumpen 9kw på steg 3 har ni 2kw kvar för lampor och TV etc innan huvudsäkringarna går i skåpet.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!