Lite parametrar från pumpen.
Utetemp -11
gradminuter -71
kb in -1
kb ut -3
kb pumpen går på max hast,skall sänka den imorgon så jag får bättre delta t.
framledningstemp 35,6
returledningstemp 30,4
beräknad framledning 34,9
hetgas 70,8
tillsats från
värmekurva 4 (+1)

Har en fristående tempmätare inne i huset som visar 21,2 grader,helt ok tycker jag att det känns nu.
Är ledig i veckan så jag skall sätta mej in i pumpen mer ,fan , inte trodde jag att det skulle vara så här kul o sitta framför en värmepump i tvättstugan i timmar o studera.

Skall man montera en innegivare i huset?

Har förövrigt ett heru ec90 ftx vent system.

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2012, 17:07:12 »
Tog ner kb pumpen till läge 2 = kb in -0,8   kb ut -3,5

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2012, 17:08:13 »
Fortsätter pumpen lika så kommer den slå av om knappt en timme för då har den hämtat hem gradminuterna *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2012, 17:15:11 »
I ett borrhål tar det något dygn innan man det blir stabila köldbärartemperaturer efter det att man har ändrat köldbärarpumpens hastighet. Det bör röra sig om liknande tider för markvärmeslingor.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2012, 22:29:40 »
Får väl avvakta nån dag och se vad som händer.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2012, 06:29:38 »
Hur räknar du då?
Huset är på 140 m2 och en 1225-6 ska ge 5,56 kW vid 0/35.
Jag får det till 40W/m2 vilket ska räcka i princip utan tillskott.

MÃ¥ste ha tryckt fel pÃ¥ miniräknaren.  Sc:,h

Lite parametrar från pumpen.
Utetemp -11
gradminuter -71
kb in -1
kb ut -3
kb pumpen går på max hast,skall sänka den imorgon så jag får bättre delta t.
framledningstemp 35,6
returledningstemp 30,4
beräknad framledning 34,9
hetgas 70,8
tillsats från
värmekurva 4 (+1)

Har en fristående tempmätare inne i huset som visar 21,2 grader,helt ok tycker jag att det känns nu.
Är ledig i veckan så jag skall sätta mej in i pumpen mer ,fan , inte trodde jag att det skulle vara så här kul o sitta framför en värmepump i tvättstugan i timmar o studera.

Skall man montera en innegivare i huset?

Har förövrigt ett heru ec90 ftx vent system.

Med FTX borde värmepumpens uteffekt räcka till rätt långt tycker jag, speciellt med tanke på att du har genomgående golvvärme.
Det som skulle kunna göra att värmepumpen blev inneffektiv vora om din växelventil läcker igenom att att värmepumpen ofta får gå och tillverka tappvarmvatten, men utifrån dina inlägg verkar det ju inte som att den gör tappvarmvatten onormalt mycket.

OM det nu vara något fel på expansionsventilen så kan ju dock gamla kompressorn ha gett dålig effekt, och med ditt hus, och den utetemp som råder så behöver den inte ge mycket mindre effekt för att det skall bli problem.
Att höja temperaturen på sulan om den kylts av under lång tid kan ta något dygn när värmepumpen inte ger just mer effekt än vad som krävs för att hålla temperaturen.

Det viktigaste för dig nu är att se till så värmepumpen går dygnet runt, kanske stoppar den då och då utan att du märker det?
-70 gradminter och vbf högre än bör tyder på att för att hålla huset varmt utan eltillskott med rådande utetemperatur, och om plattan varit aningen nedkyld efter kompressorbytet så kan din värmepump nog klara att värma huset ned till runt -13 till -15 grader utan tillskott.

Fast jag tycker det känns lite för dåligt med tanke på hur pass välisolerat huset är, och det faktum att du har FTX.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2012, 07:49:41 »
Tycker inte att den värmer tappvatten onormalt mycket.Stället jag köpte den från kommer ju imorgon så jag skall höra med dom vad dom tror.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2012, 08:46:25 »
Hej men har du/ni luftat systemet.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2012, 15:17:14 »
Imorgon , tisdag , kommer dom och luftar.

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2012, 13:46:56 »
Nu är systemet luftat,men märker ingen skillnad.Nu har vi -19 ute och pumpen bara går och går.Märkte en konstig sak när tillsatsen slår till.Nu går tillsatsen på 6kw men det blir ändå ingen skillnad på framledningstemperaturen,är det inte det som tillsatsen skall göra,att hjälpa kompressorn att nå beräknad framledningstemp när inte kompressorn orkar själv?

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2012, 14:38:58 »
Undrar om det gått en säkring till tillsatsen?

kennet pettersson

  • Gäst
kennet pettersson
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2012, 16:08:13 »
Hej Nu är det kallt ute så att din pump går hela tiden är ju inte så konstigt men vet du om dom kollade köldmedium om så det inte var brist på det.Hur hög retur har du om du jämför med framledningstemperaturen det kan ju vara så att din insattsventil läcker så det läcker ut till vvb.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2012, 16:10:01 »
Jag tror det finns ett överhettningsskydd på elpatron, har du haft mycket luft i systemet kan den ha löst ut.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2012, 16:58:39 »
Framlednig 34,3 och retur 29,5  -20 ute,slog bort tillsatsen manuellt för att se vad som händer.Imorgon om jag inte fÃ¥tt nÃ¥n rätsida pÃ¥ den sÃ¥ mÃ¥ste jag kontakta service igen.Var kan överhettningsskyddet sitta pÃ¥ en nibe 1226 6kw?

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2012, 17:05:25 »
En annan sak jag kom på är ju när den skall gå in och göra en periodisk höjning av varmvattnet,det kommer alltid upp ett meddelande som säger att den inte kunde göra den periodiska höjningen.Visst skall elpatronen göra det?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!