Det är inte möjligt att få upp temperaturen på ingående köldbärare till +5 grader. Noll till någon plusgrad är vad som är realistiskt. För det behövs det kanske 120 meter borrhål till. Men det skulle öka pumpens effekt med ca 30 %. Ökningen är 4-5 % per grad. 30 % ökning från -5 till +5 grader är förmodligen är det en förväxling med COP som ökar 2-3 % per grad. Det är nog en standardmodell från den tiden. Pumpar med displayer kom ungefär vid sekelskiftet. Begriper inte dimensioneringen. Nog för att man snålade på borrdjupet men bara 100 meter?