Utloggad Carlsberg2013

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 135kvm, nuvarande panna Elektrostandard 480
Befintlig panna (Elektrostandard 480) ska bytas ut.
Har två alternativ:IVT690 eller ETK5000

Någon som har erfarenhet av de olika modellerna (driftsäkerhet, garantier och kvalité) ?

Tankar, tips och id'eer tas tacksamt emot.

/Carlsberg  :)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1845
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 19:57:45 »
Dom är ju inte jämförbara,,,

Du får nog titta på IVT 860 och den är kraftfullare än en ETK5000

Jag har en granne som jag tror just installerat en IVT 860, jag kan checka lite med honom vad han tycker och lyssna lite själv när den går men det blir tidigast till helgen (och då har han haft den i drift i ca två veckor)

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 746
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Olje letare worldwide
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 17:33:28 »
Är Electrostandard en frånluftspump?
Comfortzone och Nibe finns också.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 18:33:37 »
Det verkar som Elektrostandard 480 (490?) är en gammal modell av frånluftsvärmepump (alltså inte bara en "panna") som tillverkades i Katrineholm om jag förstått rätt. En rätt avancerad modell med god effekt för sin tid. Tydligen finns en koppling till IVT eftersom det står under den rubriken. Tror den faktiskt delvis har en lite mer avancerad konstruktion än dagens IVT690?

ETK fick bättre resultat än Comfortzone i Energimyndighetens test av nya frånluftsvärmepumpar som kom förra året. IVT 840/860 borde också vara ett alternativ även om de inte var med i testet.
« Senast ändrad: 21 januari 2014, 18:44:11 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 746
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Olje letare worldwide
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 18:38:12 »
Okej, tack för informationen.
Är ju nöjd ägare av en hyffsat gammal CE 50 ifrÃ¥n 2005, som bara snurrar och snurrar.  ::)
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2014, 23:49:20 »
Tänk på att frånluftskanalen måste kondensisoleras på ett helt annat sätt på en ny kraftigare maskin.

Här har du en variant av ETK 6500

http://www.euronom.se/215_ExoAir_Vent_5B__6_5B_Franluft'

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

moggleif

  • Gäst
moggleif
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2014, 09:41:27 »
Står inför samma val.
Funderar på lite billigare Nibe F370
och även dyrare IVT 840 eller Comfortzone EX50.

Eller ska man byta till FTX och bergvärme?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2014, 09:52:58 »
Det beror på behovet av värme och varmvatten i huset. Vilken är nuvarande energiförbrukning för uppvärmning? Typ av hus? Byggår? Storlek? Vad står det i värmeritningen till huset om t.ex. DVUT och effektbehov vid DVUT?
« Senast ändrad: 12 februari 2014, 09:58:39 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad PerOve

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #8 skrivet: 09 april 2014, 10:48:50 »
För snart tre år sedan bytte jag ut en gammal IVT 480 mot en ETK5000. Jag har bara positiva erfarenheter av ETK5000 under denna tid. Totala hushållsförbrukningen har sjunkit från 16500 till 12000 kWh/år under normalår. Mitt val styrdes av att ETK5000 var litet lägre än alternativen vilket gjorde att den gick in i huset.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1845
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #9 skrivet: 09 april 2014, 11:52:59 »
Det är ju inte så stor besparing ändå, 4500 kWh (som du nog kan köpa för 1 krona styck, säg i värsta fall 1,25 kr)

5625 * 15 = 84375

Den är betald tidigast efter 15 år (naturligtvis beroende på hur mycket du totalt betalade samt att den aldrig behöver någon reparation under dessa 15 år)

Tyvärr, frågan är om den någonsin kommer att bli betald...
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad PerOve

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #10 skrivet: 09 april 2014, 20:24:32 »
Alternativet är då att inte ha någon värme alls!! Om din gamla Elektrostandard 480 havererat efter lång och trogen tjänst måste du ha något nytt. Skillnaden i effektivitet ger enligt din beräkning en vinst på 5625 kr/år. Den ökade investeringskostnaden för en kraftigare värmepump typ ETK5000 eller Nibe 750 är ca 35000 kr. Då är den avskriven på 6-7 år och så länge kanske den håller. Det billigare alternativet kanske inte håller längre heller. Jag kan inte se att det är en dålig affär.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1845
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #11 skrivet: 09 april 2014, 23:03:53 »
Citera
Alternativet är då att inte ha någon värme alls!!

Självklart inte, men om man räknar på det så måste man i rättvisans namn ta med hela investeringen och det är ju knappast 35 papp. Och man *brukar* jämföra med en tänkt uppvärmning med direktverkande el utan återvinning (självklart kan det kosta en slant om man måste installera elradiatorer, dock betydligt mindre, kanske kan man köra vidare med pumpen som ren
elpanna)

Jag sitter i samma sits, jag har än så länge svårt att se en rent ekonomisk fördel men det behövs värme, varmvatten och ventilation. I vårt fall har vi fått en högre besparing så break even är 6-7 år på hela investeringen som låg mellan 80-85 kkr om eländet, peppar, peppar, inte havererar innan dess. Tyvärr har ju frånluftsvärmepumpar lite tråkig historik i det avseendet.

Men du borde ju själv veta vad du betalt och hur mycket du betalar för varje kilowatt timme så du kan ju göra en noggrannare beräkning än mitt överslag.

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

J.T

  • Gäst
J.T
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2014, 11:22:35 »
Finns det fler än jag som inte haft annat än problem med denna Elektrostandard 480?
Skulle säga att under de 12 år jag haft skiten, allternativt måndagsexemplaret så är det under sommartiden när endast varmvatten behövts som det funkat hjälpligt. Nu är även jag vid vägs ände och ska byta ut den. I min värld torde alla vara bättre och driftsäkrare än denna högst tveksamma skapelse.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!