Den första juli installerades en separat elmätare till min VP. När jag nu gör första avläsningen finner jag att den förbrukat 351 kWh på 70 timmars gångtid, vilket ju innebär att den skulle dra 5 kW och inte 2,3 - 2,5 som jag förväntat mig.
Under den aktuella tiden har pumpen arbetat bara för varmvatten och inte värme.
Jag förstår att man borde korrigera för cirkpumpar på något sätt, men i alla fall....
Är det rimligt? Tänker jag bara helt fel??
-
Om kompressoreffekten plus cirk.pumpar samt lite elektronik är 2,3-2,5 kW låter 5 kW lite i överkant. Men kom ihåg att legionellakörningen går alltid på TS.
Kolla att kWh-mätaren är rätt inkopplad.
-
Jag vet ju inte vad som sitter efter el-mätaren men om vi antar att cirkulationspumpen för värmebäraren sitter efter mätaren och går hela tiden så tar den ung hälften av vad du har mätt upp. Om cirk-pumpen drar 100W i 75 dagar ger 0.1kW x 75 x 24 h = 180kWh.
-
Efter elmätaren sitter bara VP med sina cirk.-pumpar. Under den aktuella perioden har jag 1 tim TS som måste gälla Legionellakörning. Då kanske mina siffror fått sin förklaring!?
-
Verkar ändå konstigt. Värmebärarpumpen till min pump i läge 1 plus elektronik drar 33 W. I läge 3 59 W. Även om pumpen är större än min tycker jag 100 W till elektronik och vbpump är lite mycket att räkna med. Kontrollera vilket läge den står i.
-
Jag har en 1130-8, dvs ungefär lika stor VP. Cirkpumpen på varma sidan går hela tiden (höst/vår-läge) på lägsta hastigheten och drar då 45W + 30W för elektroniken dvs 1.8 kWh per dygn.Den kalla cirk.pumpen drar 140W då kompressorn går. Kompressorn går 1 timme per dygn för VV. Jämför man sedan vad kompressorn drar vid 0/50° med ineffekten vid 12/50° så drar den ca 30% mer i det senare fallet ( den ger också drygt 30% mer). Så skall den dra 2kW "normallt" så blir det 1,3 x 2 = 2,6 + 0,14 kW (kalla CP) = 2,75 kW. Om dessutom hela dygnets energi för varma CP skall slås ut på en driftstimme blir det 2,75 + 1,8 = 4,55 kWh/ driftstimme. Skulle istället effektförbrukningen ha jämförts med 0/35°-förbrukningen så blir skillnaden än större. Du kanske inte kör dina CP på läge 1 och då blir det ytterligare litet energitillägg. Så 5 kWh per driftstimme kanske inte är helt omöjligt. Går man på 1130 över i sommarläge går CP bara då kompressorn går och man kan spara någon kWh per dygn. Vill man ha litet värme cirkulerande i tex en källarvåning går detta inte.
-
Detta är vi flera som har drabbats av, tror det är Peter12 som funderat över detta oxo. Själv så är det så att
min 1230-8 dragit under sommar ca:3.6-3.7kwH/driftstimme. Detta är på läge "sommardrift", dvs inga cp-pumpar igång
annat än under kompressordrift. Ingen har kunna ge ett vettigt svar varför den tagit så mycket. Jag har slängt ut frågan
om det kan bero på att laddtiderna är så korta att det är startströmmen som ger upphov till detta, men knappast.
-
CP för värmebärare står i läge 2 - har faktiskt aldrig tänkt på att ändra det efter årstiden ...
-
vb pump 75w kb pump 170w.
-
Kollade just:
Har haft pumpen på Höst/vårläge sedan 2/9, betyder att vb-pumpen dragit ca: 18kwh(15dgr*24H*50W). VP dragit tot
113kwh sedan dess med 31H kompressordrift = 113-18(0,050*24*15)+1,5(31*0,05)=3,11kwh/driftstimme. Detta är nu
det som VP dragit inklusive cirkpumparna exklusive tiden som vb-pumpen gått under icke kompressordrift.
Betydligt bättre.......men frågan kvarstår fortfarande varför jag(vi) har så hög snittförbrukning under VV-prod?
Är det verkligen ingen annan som funderat över detta?
-
kan det inte vara ngt med kollektorn? så att pumpen får dålig verkningsgrad.
Jag har ställt upp min max på varmvattnet fråm 3 grader till 6 grader, och även minskat max.
På så sätt så drar min pump 0,5 Kwh mindre per drifttimma , från 2,7 till 2,2.
-
kan det inte vara ngt med kollektorn? så att pumpen får dålig verkningsgrad.
Jag har ställt upp min max på varmvattnet fråm 3 grader till 6 grader, och även minskat max.
På så sätt så drar min pump 0,5 Kwh mindre per drifttimma , från 2,7 till 2,2.
Vadå fel på kollektorn? Det är 2 separata slingor som är var för sig urluftade och pss konstaterade ha cirkulation. De ligger
i ganska bra jord och är på 2*290M.
VAD KAN GÅ FEL?
-
Kollade just:
Har haft pumpen på Höst/vårläge sedan 2/9, betyder att vb-pumpen dragit ca: 18kwh(15dgr*24H*50W). VP dragit tot
113kwh sedan dess med 31H kompressordrift = 113-18(0,050*24*15)+1,5(31*0,05)=3,11kwh/driftstimme. Detta är nu
det som VP dragit inklusive cirkpumparna exklusive tiden som vb-pumpen gått under icke kompressordrift.
Betydligt bättre.......men frågan kvarstår fortfarande varför jag(vi) har så hög snittförbrukning under VV-prod?
Är det verkligen ingen annan som funderat över detta?
Det drar betydligt mera effekt vid VV-produktion än för värme, i varje fall om man har ett lågtemp värmesystem.
Min pump drar under 3kW vid värme, och uppåt 4kW vid VV. COP ligger fn på ca 4.5 för värme och ned mot 2.5 i slutet av en VV-körning.
-
Tänk på att effekten anges för KBin noll grader. Sommartid när pumpen går bara korta tider kanske KBin-temperaturen är i snitt 6 grader under en cykel. Pumpen drar då ca 20-30 % mer effekt jämfört med noll grader in då köldmediets ångtryck ökar ca 4 %/grad. Det är ingen förlust, pumpen har ju producerat mer värme.
Till detta kommer att temperaturdifferenserna i kondenorn och varmvattenberedare blir något större än normalt pga den högre effekten = högre kondenseringstemperatur. Det ökar driveffekten ytterligare jämfört med databladets.
-
Mmmm, man kanske skall stilla sig och se senare när utetempen kryper under nollan för att se vad som händer då....
huvuddunk
-
CP för värmebärare står i läge 2 - har faktiskt aldrig tänkt på att ändra det efter årstiden ...
Hej...inte jag heller bägge mina c-pumpar står på läge 3 kanske nått att tänka på till nästa sommar. ::)Mvh Peter
-
Tänk på att effekten anges för KBin noll grader. Sommartid när pumpen går bara korta tider kanske KBin-temperaturen är i snitt 6 grader under en cykel. Pumpen drar då ca 20-30 % mer effekt jämfört med noll grader in då köldmediets ångtryck ökar ca 4 %/grad.
Varken Pricken eller jag har bergvärme så under sommaren vore ett KBin på bara 6 grader rena vinterkylan. Över 10° uppemot 15° är mera normalt sommartid. Detta medför också att pumpen drar minst 30% mer än vad databladet anger + 185-335W för CP.
-
Varken Pricken eller jag har bergvärme ....
Missade det, men det ökar ju kompressorns förbrukning ytterligare jämfört med bergvärmefallet.