Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Magnus Karlsson skrivet 17 december 2014, 21:02:43

Titel: Nibe 1255 kompressoreffekt
Skrivet av: Magnus Karlsson skrivet 17 december 2014, 21:02:43
Är på gång att köpa värmepump, och tittar på nibe 1255-6. Den skulle vara idealisk, men om man tittar i produktbladet så står det att den ger 3,15 kw vid 0/35 grader, enligt EN 14511:2011 (50Hz). Sen finns det en graf som visar att den skulle ge ca 7,5 kw med 0 grader in och 100% kompressorhastighet. Men det framgår inte vilken framledningstemp det är.

Samma fenomen är det med storebror 1255-16, det står att den ger 8,89 kw vid 0/35.

Är det någon som kan förklara detta? Jag har hittat att kompressorn körs på frekvenser mellan 22-122 Hz, varför anger man effekten vid ca 30% varvtal?

Tacksam för svar.
Titel: SV: Nibe 1255 kompressoreffekt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 17 december 2014, 21:22:13
Effekten är uppgiven vid 35 graders framledning på båda modellerna.
Titel: SV: Nibe 1255 kompressoreffekt
Skrivet av: Magnus Karlsson skrivet 17 december 2014, 21:30:39
Menar du att effekten i graferna är angiven vid 35 grader?
Låter ju logiskt och bra, men varför skriver man 3,15 kw i databladet då?

Mvh Magnus
Titel: SV: Nibe 1255 kompressoreffekt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 17 december 2014, 21:50:57
3,15 är i så fall vid 50 hz i grafen visas max effekten.