Klart att dom vet att täta starter och stopp påverkar kompressorn och andra komponenters livslängd.
En riktig nybörjarfråga dessutom: Vad är många och vad är få start och stopp?
IVT:s styr (hysteres) gör att de får väldigt många start/stopp om vattenvolymen i systemet är liten.De rekomenderar ofta en volymförstoringstank till sina värmepumpar i de fall vattenvolymen är mindre än 20 liter/kWh uteffekt på värmepumpen.Min slutsats är att IVT anser att för många start/stopp är en nackdel
I korthet : Mycket korta gångtider ansågs inte bra, ger dålig separation smörjmedel-kylmedel4 -5 starter /timme ansågs OK
Bra inlägg gunnarhaeffler...40 starter per dygn är ju ungefär 1.7 per timme. Ganska långt från de 4 -5 starter /timme som "ansågs OK"Min gamla IVT har ju en startfördröjning på 15 minuter. Det är inte ens teoretiskt möjligt att komma upp i 4-5 starter per timme. Om man, lite brutalt, skriver till en nybliven värmepumpsägare: "en pump med 40 starter per dygn inte kommer att överleva länge." Så bör man ha någon typ av underlag att hänvisa till.
Tror dom menar 4-5 starter per drifttimme på pumpen. Du räknar på dygnets timmar vilket skulle bli 96-120 starter per dygn.
Min granne har en 23 år gammal fungerande pump tillsammans med stora radiatorer utan termostater. En kompis har en 10 år gammal icke fungerande pump tillsammans med golvvärme och termostater. Det känns som att det finns en förklaring till haveriet, men vem kan påstå att det har att göra med start/stopp? Knappast någon.
Vad ska jag säga ? Jag jobbar med bergvärme anläggningar varje dag, och inte med installation utan bara service, drift och underhåll.Jag har sett anläggningar som bara hållt 1 år pga. för täta starter (vilket man ser på en brunnen kompressor när man skär upp den). Sen är det inte bara kompresorn som tar stryk och inte heller bara rörliga delar i kylkretsen, rör som spricker är inte alls ovanligt vilket också kan bero på täta start och stopptider.En kompressor som startar och stoppar skapar rätt kraftiga vibrationer som tillslut gör att rör och böjar spricker, olika från olika typer av kompressorer såklart. Långt ifrån alla värmepumpar har vibradämpare installerade. Tryck stöten som kommer i rören när kompressorn startar hjälper naturligtvis också till.
Vad som bör vara ställt utom rimliga tvivel är att en kompressor borde få en längre livslängd, i år räknat, med färre drifttimmar/år.
Om du går in i servicemnyn så kan du ställa om längden på loggningen på din Diplomat. Servicemenyn kommer du in till genom att trycka både <-- och --> samtidigt när du är ute ur meny systemet, dvs när displayen visar inställd temperatur osv.På så sätt är det lättare att kolla antalet start/stop per dygn./Ola
Jag framstår kanske som en skeptiker, men jag tillhör (ännu) inte någon fundamentalistisk falang av start/stopp-minimerare eller deras motsats. Jag lyssnar gärna på både argument och praktiska erfarenheter, såsom från bjerkas, allt i syfte att optimera mina systeminställningar och undvika okända eller kända risker men inte i onödan ta nya investeringar i fråga om material och arbetskostnader. Jag vill veta att investeringen betalar sig med ökad livslängd! Däremot tycker jag gott att tillverkarna kunde vara lite öppnare med vad de vet, om de vet. Det handlar ju för slutanvändaren om att kunna ta rätt beslut om hur anläggningen ska köras och jag tror inte att tillverkarna räknar med att sälja mer genom korta livslängder. Jag är tveksam om jag skulle välja samma leverantör om min pump håller i 5 år, men håller den i 25 är det ett helt annat läge. Tillverkaren av min bil är väldigt öppen med att många kallstarter och korta körsträckor kräver tätare serviceintervall (och innebär ökad risk för motorhaveri). Därför hoppas jag verkligen att Rickards initiativ att fråga tillverkarna kan ge något!Tyvärr kan jag ännu inte ge mycket till driftsinformation om min egen anläggning eftersom jag konverterar från elvärme och ännu inte har fått alla radiatorer på plats. Framåt nästa vinter får jag väl återkomma med lite info om hur mitt system funkar och förhoppningsvis få lite tips från er med längre erfarenhet om hur jag kan trimma in systemet optimalt utan att klämma in en ackumulatortank i källaren. Om ingen ger mig en bra investeringskalkyl för detta förstås!
Jag skulle aldrig komma på tanken att sätta in en acktank för att ytterligare optimera driften, för det första behöver jag ytrymmet till annat, och för det andra tror jag inte att det lönar sig.(Har man källarvåning som man vill värma trots att övriga huset inte har något värmebehov kan det dock vara nödvändigt)
"Våra värmepumar är så driftssäkra att vi erbjuder 10 års trygghetsförsäkring, varav de 6 första åren är kostnadsfria"
Citat från: gunnarhaeffler skrivet 02 maj 2006, 08:03:07En riktig nybörjarfråga dessutom: Vad är många och vad är få start och stopp? Såsom jag fattat inläggen, att starter är negativt för kompressorn, så måste det ultimata väl vara att trimma in anläggningen så att kompressorn ständigt är igång, dvs efter driftsättning 0 stater per dygn. Som tur är, så kan jag i styrsystemet inte läsa antalet starter, så det är då inget jag behöver gå omkring och bekymra mig över.Sture