Skriver även här Idag under borrningen så diskuterade borrfolket att de gick för tungt med borrningen. För mycket vatten skulle borrat 200m blev 169,5m. Påstod då att det går bra om man lägger i dubbel kollektor slang då fungerar det lika bra som 200m. Sa att man räknar att dubbel kollektor slang kramar ut 30% mer ur hålet sant eller.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Dubbla kollektorslangar i sammahål
« Svar #1 skrivet: 26 november 2012, 20:22:22 »
Vet inte men tycker 30% låter lite väl optimistiskt då vore det väl ingen ide att borra 200 meter från början tror slangen är billigare än 30 meter borra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Dubbla kollektorslangar i sammahål
« Svar #2 skrivet: 26 november 2012, 20:45:15 »
När pumpen går kontinuerligt brukar jag räkna med att 1/3 av värmeöverföringsmotståndet ligger i slang och borrhål och 2/3 i berget. Om man med krama ut 30 % mer menar att värmeflödet vid samma köldbärartemperaturer blir 130 % av värmeflödet för två slangar, eller, vilket är samma sak, att temperaturskillnaden berg-köldbärare minskar till 10/13 vid oförändrad värmeflöde, skulle jag vilja säga att de överdriver.

Jag resonerar på följande sätt. Om temperaturdifferensen berg-köldbärare är 10 grader ligger 6,7 grader av temperaturfallet ligger i berget och 3,3 grader i borrhål och slang. Med dubbel kollektorslang skulle temperaturfallet berg-köldbärare minska till 10x10/13 = 7,7 grader. Skulle påståendet vara sant skulle det bara bli en grads temperaturfall i borrhål och slang. En dubbel kollektorslang skulle alltså överföra värme 3,3 gånger bättre än en vanlig slang vilket är orimligt.

Förmodligen är det sÃ¥ att dubbel kollektorslang ökar värmeöverföringen i borrhÃ¥let med 30 % vilket skulle betyda 10 % bättre totalt.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Power

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dubbla kollektorslangar i sammahål
« Svar #3 skrivet: 02 december 2012, 12:42:17 »
Om vi antar att Rolands värmemotstÃ¥ndsfördelning är riktig, dvs att 1/3 av motstÃ¥ndet är slang och borrhÃ¥l och 2/3 härrör frÃ¥n berget i en normal en-slangsinstallation bör man kunna räkna ut hur stort det det totala värmemotstÃ¥ndet blir för en tvÃ¥-slangsinstallation. Med slangen parallellkopplad halveras dess värmemotstÃ¥nd och det nya totala värmemotstÃ¥ndet blir dÃ¥ 5/6 av det gamla (1/6+2/3). Med avgiven värmeeffekt frÃ¥n hÃ¥let P=UA*:dt: där UA=1/R (Där R är vÃ¥rt värmemotstÃ¥nd) fÃ¥s för oförändrat  :dt:: P(2slang)/P(1slang)=6/5=1,2. Dvs värmeeffekten ökar med 20% med dubbla slangar. Dvs de 170 meter som din borrare ville sätta dubbel slang i skulle motsvara 1,2*170=204 m enkelslangshÃ¥l. LÃ¥ter ju nästan för bra för att vara sant! Det mÃ¥ste väl vara mycket billigare med slang än borrhÃ¥lslängd?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Dubbla kollektorslangar i sammahål
« Svar #4 skrivet: 02 december 2012, 17:14:28 »
Det är nog inte möjligt att anta att parallellkopplade slangar halverar värmeöverföringsmotståndet. Ritar man upp det ser man att i fallet fyra slangar i borrhålet kommer de att "skugga" varandra en hel del. En större del av varje slangs periferi utnyttjas inte för överföring av värme.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!