0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Gardneri har skrivit många bra saker i sitt inlägg, ändå tycker jag att du skall ta reda på hur många meter borrhåll du får rum med före du funderar mera på solvärmen.I såna här stora anläggningar kan det vara att det inte alls är förnuftigt att dimensionera för fulleffekt, besparningen blir stor ändå. Problemet är hur man skall lösa spetsfrågan. Det skall nog vara en stoor elanslutning för att klara både vpar och spets. Troligen skall det grävas in större elkablar.
Om borrandet får du nog rätta svaret från kommunen. Här på landet får jag borra på egen mark minimi 4 meter från grannen, med en anmälan till bygginspektionen.Fortums siffror är väl elen som används för "hushållsel" och värmen sköts av fjärrvärme, eller förstår jag fel?
Man får nog tänka till en del när det gäller dimensioneringen av borrhålen i och med att det blir många borrhål på ett begränsat utrymme. Värmeuttaget blir över 100 kWh per m2 tomtyta och år vilket är så där 10 gånger högre än vad det är i ett villaområde. Vanliga villaberäkningsprogram kommer inte att fungera. Man får gå ner i effektuttag per m borrhål.
Anläggningen bör bli ca. 400kW värmepumpseffekt, ca 25st borrhål a 270-300m.
Det blir ca 40 W/meter borrhål. Jag kanske börjar bli tjatig men jag tycker det låter mycket med tanke på många borrhål på en relativt begränsad yta. Man vill ju gärna ha vettiga köldbärartemperaturer även om några tiotal år när lagret av värme i berget mellan borrhålen är utarmat.
Indata i EED:Energianvändning: 1757 MWh, vara 400 MWh varmvatten (inkl. VVC-förluster)Värmepumpseffekt: 400 kWEffektuttag från borrhål: 40 W/mBorrhålslängd: 300 mCC borrhål: 20 mAntal borrhål: 25 styckenFinns fler parametrar om man nu ska göra det fullt ut och värdera resultatet. Detta bygger på schablonvärden som är inmatade. Vilket betyder att det återspeglar inte hela sanningen. Men visar på att gör man på detta sätt så kommer BRF:en att få problem i framtiden.Okänd är grundvattenflödet, men stort grundvattenflöde förbättras läget.
Vilka fler parametrar behövs för att göra en mer precis beräkning? Om vi antar att beräkningen stämmer, hur hade du gjort för att undvika att berget blir kallt och slutar ge oss värme efter 25 år....?
Mycket av fjärrvärmen i Göteborg kommer från rafinaderiernas spillvärme samt spillvärme vid avfallsförbränning.Vi beböver bensin/Diesel även sommartid och att bli av med soporna är ett måste så det inte blir som i Neapel med sopberg på gatorna.ca 90% av alla stora fastigheter i Göteborg är anslutna till nätet och det behövs ju varmvatten även sommartid.totala längden på ledningarna är ca 120mil.På vintern kör man värmepumpar på avloppsvattnet för att öka tempen i nätet.
Det finns ytterligare en detalj som förändras då man minskar på antalet borrhål men ökar dess läng för att få samma antal meter.Om vi tittar på t ex. F1345 (60 kW) är det nominella flödet är 2,9 l/s och de rekommenderar 6 stycken borrhål. Det ger ett flöde/borrhål under 0,5 l/s. Med en etanolinblandning där fryspunkten är -15°C ger att flödet är laminärt. NIBE är inte unika i detta utan alla större (IVT, Thermia) i Sverige ger samma rekommendation. Men om man minskar på antalet borrhål och borrar djupare blir följden att flödet/borrhål ökar. Borrar man 4 stycken borrhål kommer det att bli turbulent flöde vid 0°C (köldbäraren).
Vilken slangdimension pratar du om?
Om vi antar att beräkningen stämmer, hur hade du gjort för att undvika att berget blir kallt och slutar ge oss värme efter 25 år....?
Återladdning funkar inte. Enda gången man skickar värme ner i borrhålen är att dumpa värme ifrån solpaneler. Allt annat är bara nys och voodoo.
En markslinga är nog inte så lyckad i det här fallet. Den kommer att bromsa värmetillförseln ovanifrån till berget och göra att borrhålen fungerar sämre.
Bör du inte också presentera data om de olika påståenden du gör. Just nu får man uppfattningen att du inte har någon som helst koll på fastighetsinstallationer.
Hej!Jag sitter i styrelsen för en BRF som förvaltar en fastighet med två byggnader om totalt 11840m2. I dagsläget värmer vi upp fastigheten med fjärrvärme från fortum. 2013 förbrukade vi 1661MWh till en kostnad av ca 1,5 Miljoner. Byggnaderna är uppförda 1981 och har FTX-ventilation vilken vi precis uppgraderat med moderna fläktar.Min fråga är ifall ni tror att vi skulle kunna göra bra besparingar genom att byta till bergvärme? Hur många borrhål krävs det? Vilka pumpar är bäst? Vilka entreprenörer är prisvärda och kompetenta att ta sig an ett projekt av den här storleken? Borde man komplettera med solfångare eller något annat för bästa effekt?Tack på förhand!