Författare Ämne: Fel pÃ¥ växelventil IVT C9?  (läst 14277 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad oscar carlson

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Bro
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Fel på växelventil IVT C9?
« skrivet: 13 december 2008, 20:55:04 »
Jag har under cirka en vecka noterat att min C9 gjort varmvatten under korta stunder väldigt ofta. vv-temperaturen har sedan sjunkit väldigt snabbt. Jag har läst på forumet och konstaterat att det skulle kunna vara växelventilen som krånglar. i går ringde jag IVT-servicefirman och bokade tid för kontroll, eftersom jag hade både värme och vv i huset bokade jag in det om en vecka eftersom jag då har tid att vara med och "hänga över axeln". Allt verkade ju vara någorlunda frid och fröjd....

Men idag fick jag larm "Hög retur till VP T9 ( GT9) och så stannade pumpen. Detta hände flera gånger med cirka en timmes mellanrum. Samtidigt observerade jag att varmvattentemperaturen ökade när pumpen gick för att göra värme... Till slut var vv-temp uppe i över 60 grader..

Jag ringde då min rörinstallatör som hjälpte mig felsöka via telefon. När vi kollat filter och luftat så kom vi till växelventilen och jag märkte då att den lilla piggen i mitten (se foto) inte fjädrade tillbaka utan att den var fast i det intryckta läget (vilket verkar vara vv). Jag drog ut piggen med en tång och efter en stund började returen från radiatorerna att stiga så sakteliga. Det verkar som en fjäder i ventilen pajat.

FrÃ¥ga 1:  Verkar detta stämma? Är det sannolikt att jag har en trasig växelventil? Skall piggen fjädra tillbaka?

Vad gör jag för att inte få alltför kallt i natt? Jo jag har dragit ut ventilen och ställt upp finjusteringen så att pumpen jobbar mot en returtemp på 35 grader. Samtidigt har jag ställt ner vv-tempen till 35 grader för att förhindra att pumpen börjar göra varmvatten för tidigt, jag vill ju inte få ut +50 grader i golvvärmesystemet. Planen är att helt enkelt stänga av pumpen när returen är 35 grader och sedan hoppas att min arbetstank på 100 liter gör att jag klarar natten (jag har en extern cirkulationspump med egen el som inte kommer från pumpen). Trevlig lördagskväll! Jag sitter ute i garaget (där jag även har kontor) vid pumpen med frontplåten av och väntar på att returen skall stiga till 35 grader, kan det bli bättre?!

Fråga 2: Tänker jag rätt? Är min farhåga om vv befogad?

Värt att tillägga är att jag inte kommer att bli utan vv eftersom jag har 300L elberedare i "serie" med pumpens inbyggda 165L (vi är 7 personer i hushållet varav 5 tjejer...).


mvh
Oscar

IVT C9 (+ 300l elberedare) med 200m aktivt hål som värmer 222m2 hus (2plan) och 54m2 Kontor/förråd via golvvärme i alla utrymmen. Huset ligger i Stockholmstrakten och är byggt 2008.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fel på växelventil IVT C9?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2008, 22:50:20 »
Hej!
Jo växelventilen är trasig.

Men du kommer sannolikt få problem, när din VP vill göra varmvatten så förväntar den sig att VV-temp ska uppnå VV-stopptemp men det kommer den inte att få om växelventilen står i läge mot husuppvärmning så VP:n kommer att gå kontinuerligt när VV-temp sjunker under VV-starttemp.

Jag är inte 100 på hur du ska lösa detta men du kan kanske ställa om till driftfall C (fast kondensering, meny 5.1) och sen ställa in returtemp till 30-35 ºC (meny 1.16) så länge.
« Senast ändrad: 13 december 2008, 22:53:07 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad oscar carlson

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Bro
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på växelventil IVT C9?
« Svar #2 skrivet: 14 december 2008, 14:27:46 »
Tack Carl N.

Jag har nu haft besök av reparatören och allt verkar fungera bra igen.

Försöker "återbetala" till forumet genom att summera erfarenheterna:

1. Det var växelventilen! Dock var denna ventil (ESBE) inte återfjädrande som de äldre tydligen var utan motorstyrd i båda "riktningarna" så min slutsats om trasig fjäder var egentligen fel. Reparatören bytte motordelen.
2. Givetvis är förutsättningarna olika i olika hus men i detta fall kan man lugnt konstatera att alla teorier om att det finns en tröghet stämmer. Jag stängde av pumpen 21.30 igår och efter en natt med någon plusgrad (ute) hade vi bara tappat ca. en grad i inomhustemperatur. Under dagen fram till 14:00 då pumpen gick igång igen hade vi inte tappat något ytterliggare... jag får nog se över hushållselen...

Så en fråga: Reparatören som verkade väldigt påläst tyckte att min inställning av värmekurvan på 2,6 var väl låg när finjusteringen låg på 0. Han föreslog istället 2,0 på finjusteringen och att sänka till 2.3 på kurvan. Några kommentarer? Själv har jag labbat lite tidigare och upptäckt att det blev för varmt inne när temperaturen ute kröp ner mot -5, därav sänkte jag kurvan stegvis ner till 2,6. Dock har jag märkt att det kanske blir lite kallare inne när det blir några plusgrader ute så kanske har han rätt...

mvh
Oscar
IVT C9 (+ 300l elberedare) med 200m aktivt hål som värmer 222m2 hus (2plan) och 54m2 Kontor/förråd via golvvärme i alla utrymmen. Huset ligger i Stockholmstrakten och är byggt 2008.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Fel på växelventil IVT C9?
« Svar #3 skrivet: 14 december 2008, 15:51:57 »

Så en fråga: Reparatören som verkade väldigt påläst tyckte att min inställning av värmekurvan på 2,6 var väl låg när finjusteringen låg på 0. Han föreslog istället 2,0 på finjusteringen och att sänka till 2.3 på kurvan. Några kommentarer? Själv har jag labbat lite tidigare och upptäckt att det blev för varmt inne när temperaturen ute kröp ner mot -5, därav sänkte jag kurvan stegvis ner till 2,6. Dock har jag märkt att det kanske blir lite kallare inne när det blir några plusgrader ute så kanske har han rätt...


I och med att IVT arbetar med start och stopp styrt av returtemperaturen och inte gradminuter har jag märkt att man behöver ställa upp finjusteringen något för att det inte skall bli svalt inne när det är på gränsen till att värme behövs höst och vår för att få pumpen att starta. Reparatören kan ha haft liknande erfarenheter.

För att regleringen skall fungera bra över ett stort utetemperaturintervall behöver man knäcka kurvan. IVT:s reglerkurva är en rak linje, en bra reglerkurva är lite krökt. Jag skulle rekommendera att välja kurva så att det fungerar ner till noll grader och sedan knäcka den vid -5 och lägre temperaturer genom att sänka temperaturerna något. I och med att jag har radiatorer i huset har jag inga tips om lämplig justering.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad nisse-72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på växelventil IVT C9?
« Svar #4 skrivet: 26 december 2008, 23:21:44 »
Denna typ av växelventil byts regelmässigt idag ut mot ny vid haveri mot en ESBE-ventil som är mycket mer driftsäker.

Är pumpen av nyare modell så har du garanti 2år eller en försäkring 6-10år som täcker denna typ av fel helt kostnadsfritt

Vänligen
Brunnsborrare & VP-installatör (Bosch & IVT)
Bor i passivhus, 2-plan, 216 m2. Uppvärmning golvvärme i båda plan. Värmepump: Bosch EHP 7LW samt FTX-återvinning med kyla & värme + Vbb Bosch WST 300 lit. 1st Borrhål 160 meter. Detta tillsammans ger en uppvärmningskostnad på knappa 3000 kwt per år, helt ok. Hjälper gärna andra med energiberäkningar & lämpligt material för just ert bygge.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fel på växelventil IVT C9?
« Svar #5 skrivet: 27 december 2008, 21:09:12 »
Om du kunde dra ut stiftet tidigare tror jag inte att felet beror på ställmotorn.
Det skulle inte förvåna mig om felet återkommer.
Hoppas jag har fel.  huvuddunk

Så vitt jag vet skall stiftet själv fjädra ut, hur skulle det annars kunna fungera, det finns ju inget som drar det tillbaks?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Fel på växelventil IVT C9?
« Svar #6 skrivet: 28 december 2008, 01:20:37 »
På bilden i början visas den nya ESBE-ventilen. Spindeln/tappen påverkas enbart av styrdonet/motorn och inte som de gamla som skulle fjädra ut av sig självt. Styrdonet skall haka fast i urfasningen på spindeln för att kunna tryckas in och dras ut på ett riktigt sätt.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad oscar carlson

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Bro
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på växelventil IVT C9?
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2009, 20:43:21 »
Pumpen går som tåget! Felet har inte återkommit. /Oscar

IVT C9 (+ 300l elberedare) med 200m aktivt hål som värmer 222m2 hus (2plan) och 54m2 Kontor/förråd via golvvärme i alla utrymmen. Huset ligger i Stockholmstrakten och är byggt 2008.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!