Skrivet av: mso
« skrivet: 06 oktober 2006, 09:50:50 »Hej ,kan bara konstatera att mina tre anläggningar har varit avluftade innom ett dygn och med markslinga ett par dygn.Anläggning två så blev det en massa luft efter två år men det luftades ut då och sedan inga problem.
Vad det gäller din instalation så måste det ju vara enkelt att konstatera om det är pump eller marksligan som är problemet eftersom trycket ökar när den ej är i drift. Stäng båda ventilerna till markslinga och kolla var trycket ökar. utanför ventilerna eller innanför? Kan det vara läckande blåsa i det slutna expansionskärlet som pysläcker? Mycket volym luft i det som kan ge luftblåsor i systemet.
mvh Mso
Vad det gäller din instalation så måste det ju vara enkelt att konstatera om det är pump eller marksligan som är problemet eftersom trycket ökar när den ej är i drift. Stäng båda ventilerna till markslinga och kolla var trycket ökar. utanför ventilerna eller innanför? Kan det vara läckande blåsa i det slutna expansionskärlet som pysläcker? Mycket volym luft i det som kan ge luftblåsor i systemet.
mvh Mso