Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Brandmannen skrivet 30 september 2006, 20:46:00
-
1. På vilken anslutning på eco airen ska framledning vara. På den övre står det UT. På den nedre står det IN.
2. Måste man verkligen lossa på övre anslutning för lufta. Hur får man det tät igen. Gängtejp kan man inte lossa, Loctite funkar inte. Hur gör man?? fiR:
-
Gör man inte det i brandposten på gatan?? *vinkar*
-
Starta cirkpumpen utan att starta pumpen finns på ecoelens meny sen luftar du på ecoelen.....efter expansinskärlet.... studs
-
Gör man inte det i brandposten på gatan?? *vinkar*
Seriöst
-
Du har väl någon form av slnag eller rör fram tille en koppling in i VP:n. Lossa int mot VP:n utan mot slangen/röret.
Ut betyder ut till pannan, in in i VP:n. Den övre anslutningen är alltid varmast och det är där värmen leds fram till huset alltså framledning.
Johan
-
Dom gamla eco-airen hade avluftning inne i vp men dom nya har inte det.
Sätt ett t-rör vid den övre anslutningen (ut) och luftningsventil på den övre delen.