« skrivet: 07 januari 2016, 11:14:53 »
Hej . I mitt hus sitter här en nibe fighter 410p  luftvattenvärmepump . Detta är första vintern vi bor i huset. Och nu har det blivit -30 grader.  Fram tills nu i vinter har kompressorn alltid gÃ¥tt och inga problem varit . Men nu i natt sÃ¥ stannade bara kompressorn  och panntemperaturen sjunker till typ 30-35  . Sen startar den  och jobbar upp sen till 55 . Den har alltid annars varit pÃ¥ 50.  Kompressorn kanske är av i 20 min. Elpatron och Cikr.pump lamporna lyser hela tiden. Dock visar det inte Elpatron i drift pÃ¥ den " Digitala" Displayen.   

SÃ¥ nu min frÃ¥ga . HÃ¥ller nÃ¥got pÃ¥ gÃ¥ sönder ?  Ska jag ta hit nÃ¥gon? Allt fungerar ju men den beter sig bara konstigt.  Men som sagt första vintern med pumpen sÃ¥ han kanske gjort sÃ¥ jämt.
Mina inställningar:
1 55
2 52
3 -28
4 02
5 02
6 09
7 03
8 50
9 56
10 56
11 03
MVh wille

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kompressor stannar 410p. Kallt ute
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 18:34:34 »
Det som händer när det blir väldigt kallt ute är att den beräknade framledningstemperaturen klättrar upp över 50 °C och därmed måste elpatronen köra vidare tills även panntempen är uppe i t.ex. 55 °C på kanal 01. Kompressorn slås alltid av vid 52 °C (eller 56 °C beroende på årsmodell) på kompressorgivaren kanal 08 som sitter lite under givaren till kanal 01 i tanken där det är några grader svalare. Det som händer sedan är intressant. Jag tror tidiga årsmodeller har en spärr som säger att elpatronen inte får vara tillkopplad om inte kompressorn samtidigt går (förutom i avfrostningsläget). Vilken årsmodell är det? (Står på typskylten nertill). Det betyder i så fall att panntemp sjunker kraftigt tills kompressorn startar om igen efter sin minsta stopptid på 15-20 min. Precis som du skriver.

Får dock inte ihop vissa av de andra kanalvärdena. Är förskjutningen kanal 07 verkligen "03" och inte "-03"? Tilluftstemp kanal 09 visar 56 °C. Antar att tilluftspjället innan tilluftsbatteriet har stängts? Kommer det någon tilluft?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!