Har haft min pump i drift sedan 2011-01-31.1. Temp på brine in har stbiliserat sig på +4 efter vp:n kört i 15 min, vad tror ni att den kommer att ligga på i framtiden när det blir kallt och borran har används en tid!2. Senaste dygnet har det varit 17 starter, är detta ok! (utan tillskott) drifttid vp 12h (har haft en varmvatten körning under detta dygn resten har hgw:n klarat.3. Har inställning A1 -150, A2 -600, hysters +15 ºC och värmekurva 38 justering vid 0 +1 ºC är detta ok.4. Ex. när börvärdet visar 37 ºC kör vp:n upp framledningen till 43 ºC innan integralen stoppar vp:n är detta ok! Har rums temp på 21,5 ºCTackar på förhand!
Alla raddar är kollade, sprang rund igår och låg på alla fyra hela kvällen (hade träningsvärk i låren idag jag tränar kontinuerligt på gym så några muskler har man missat) och ströp en del små raddar kontroll mäte dem större därefter. Under dem relativt korta gångtider som är nu med tänkepå "mild vädret" så har vp:n hållit deltaT vid 8 ºC och med hgw till 6 ºC . Nu önskar jag mig för en gångs skull kallare väder om bara för någon dag som man får testa den på riktigt, avvaktar med fin justering av raddarna tills dess. Senaste 24H hade jag 14 starter (ute temp +1-+3 ºC) inne temp 22 på botten plan och 21 på övervåningen (där alla sovrummen finns) precis som jag planerat jag ökade radiator effekten på botten plan med 38% och på övervån. med 5%, så jag sänkte värmekurvan till 37 och tog bort knäcken vid O ºC.Kollade sista körningen sista 5 min brine in 4 och ut 0, är det avrundningarna som gör detta eller tidigare hade jag alltid en diff på 3!