Skrivet av: arnen
« skrivet: 22 januari 2007, 10:22:45 »

Smuts i filter var orsaken även denna gång. Nu går allt bra igen
M V H
Arne
Skrivet av: arnen
« skrivet: 07 januari 2007, 20:27:56 »

Där har du problemet. Att när du rengjort filtret så är delta ok. Går det på ngt enkelt sätt koppla ifrån pannan och bara köra elpannan och utedelen?
Jag tror att det är din panna som är väldigt mycket skräp i, har du provat att spola ur den ngn gång?
Behöver du pannan?? Eldar du ngt annars skulle jag nog plocka bort den eller skaffa en nyare, finns ju hur många som helst att få tag på i dessa vp-tider för ngn 1000-lapp
Jag har ingen separat panna jag har en IVT 290 AW elpanna också den ny och en IVT 700 VP, båda knappt ett år gamla
M V H
Arne
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 07 januari 2007, 13:20:55 »

Den kanske är kopplad där det tidigar satt en cirk.pump och om du stänger shunten så går väl vattnet förbi??
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 07 januari 2007, 13:19:29 »

Där har du problemet. Att när du rengjort filtret så är delta ok. Går det på ngt enkelt sätt koppla ifrån pannan och bara köra elpannan och utedelen?
Jag tror att det är din panna som är väldigt mycket skräp i, har du provat att spola ur den ngn gång?
Behöver du pannan?? Eldar du ngt annars skulle jag nog plocka bort den eller skaffa en nyare, finns ju hur många som helst att få tag på i dessa vp-tider för ngn 1000-lapp
Skrivet av: arnen
« skrivet: 07 januari 2007, 13:01:04 »

Normalt så sitter det inget partikelfilter i utedelen men en avluftning högst upp på växlaren, tror nu inte detta kan vara felet, utan att troligtvis så måste det var ngt filter som är igensatt. Du har alltså pannan i serie med värmepumpen och sedan till elpannan om jag förstår dig rätt. Du har ett filter mellan pannan och utedelen och det borde ju vara rätt, detta hade du rengjort? Du säger att du rengör filtret 1gång/månad, hur länge har du haft värmepumpen??
Smutsen är den så fin att den kan gå igenom filtret eller varför blir du inte av det?
Är det en dålig panna??
Jag tror också att ett filter är igensatt, men var?
Jag har haft igång anläggningen ca 1år.
När jag luftar mina element är det alltid klart vatten som kommer , men när jag rengör partikelfiltret är det  alltid mycket svart  smuts som jag avlägsnar, den är nästan som grafit.
Har gjort rent partikelfiltert igen detta är bara en vecka sedan förra rengöring och filtret var nästan helt igensatt. Efter rengöring normal delta igen.
Men varifrån kommer det svarta smutsen, som täpper till filtret ???
M V H
Arne

Skrivet av: arnen
« skrivet: 07 januari 2007, 12:26:42 »

Normalt så sitter det inget partikelfilter i utedelen men en avluftning högst upp på växlaren, tror nu inte detta kan vara felet, utan att troligtvis så måste det var ngt filter som är igensatt. Du har alltså pannan i serie med värmepumpen och sedan till elpannan om jag förstår dig rätt. Du har ett filter mellan pannan och utedelen och det borde ju vara rätt, detta hade du rengjort? Du säger att du rengör filtret 1gång/månad, hur länge har du haft värmepumpen??
Smutsen är den så fin att den kan gå igenom filtret eller varför blir du inte av det?
Är det en dålig panna??
Jag tror också att ett filter är igensatt, men var?
Jag har haft igång anläggningen ca 1år.
När jag luftar mina element är det alltid klart vatten som kommer , men när jag rengör partikelfiltret är det  alltid mycket svart  smuts som jag avlägsnar, den är nästan som grafit.
M V H
Arne
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 07 januari 2007, 10:54:32 »

Går värmepumpen normalt annars ang. drifttimmar?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 07 januari 2007, 10:53:57 »

Normalt så sitter det inget partikelfilter i utedelen men en avluftning högst upp på växlaren, tror nu inte detta kan vara felet, utan att troligtvis så måste det var ngt filter som är igensatt. Du har alltså pannan i serie med värmepumpen och sedan till elpannan om jag förstår dig rätt. Du har ett filter mellan pannan och utedelen och det borde ju vara rätt, detta hade du rengjort? Du säger att du rengör filtret 1gång/månad, hur länge har du haft värmepumpen??
Smutsen är den så fin att den kan gå igenom filtret eller varför blir du inte av det?
Är det en dålig panna??
Skrivet av: arnen
« skrivet: 07 januari 2007, 10:22:20 »

Du har visst en optima såg jag nu. Du säger att cirk.pumpen är i läge 3 är det den till huset för du har en till som går ut till utedelen, har du den på max också?
Det finns inga höjdpunkter som det kan samlas luft i på rören ut?
Om dessa är saker är ok så tror jag nästa sak är växelventilen, hur har du det med vv? Samma som innan? Går värmepumpen mycket, nästan 24 timmar om dygnet??

Mina cirkulationspumpar har båda varit inställda i läge 1 både den för cirkulation i radiatorer och den för cirkulation med panna - värmepump
Men jag har fått öka successivt den cirkulationspump som jobbar i kretsen panna och värmepump, först till läge 2 och nu till läge 3, ändå har jag ett delta på långt över 10 grader oftast 12 - 14 graders skillnad och ständiga larm.
Jag har också testat med att höja cirkulationspumpen för radiatorer upp till läge 3 , ingen skillnad!
Skrivet av: arnen
« skrivet: 07 januari 2007, 10:18:02 »

IVT har ju haft en del problem med felvisande tempgivare...

När kompressorn står still skall inkommande och utgående vara samma, deltaT 0 grader, har du kollat det?
Svar JA
Detta är OK.

Finns det ett partikelfilter ute i värmepumpen också???
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 07 januari 2007, 09:58:48 »

Du har visst en optima såg jag nu. Du säger att cirk.pumpen är i läge 3 är det den till huset för du har en till som går ut till utedelen, har du den på max också?
Det finns inga höjdpunkter som det kan samlas luft i på rören ut?
Om dessa är saker är ok så tror jag nästa sak är växelventilen, hur har du det med vv? Samma som innan? Går värmepumpen mycket, nästan 24 timmar om dygnet??
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 januari 2007, 09:53:08 »

IVT har ju haft en del problem med felvisande tempgivare...

När kompressorn står still skall inkommande och utgående vara samma, deltaT 0 grader, har du kollat det?
Skrivet av: arnen
« skrivet: 07 januari 2007, 09:48:38 »

Smutsfilter som är igensatt på "varma sidan", har du kontrollerat det?
Hej Rickard

Vad menar du med smutsfilter varma sidan, jag har mig veterligen ett enda filter som IVT kallar partikelfilter och finns på röret mellan pannan och värmepumpen. Detta rengör jag med ca 1 månads mellanrum, det är alltid mycket smutsigt. Smutsen ser ut som svart grafit.
Jag har nu kollat upp att jag inte har luft i systemet och fortfarande cirkulationspump i läge 3. Men någonstans måste det förmodligen finnas något som förhindrar cirkulation.
Alla radiatorer är varma
M V H
Arne
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 januari 2007, 08:30:07 »

Har du luftat allla element och kollat så verkligen alla termostater är fullt öppna, jag menar att du tar bort själva termostatdelen och kontrollerar så att "piggen" inte har fastnat.

Precis, enklast är att känna efter så att alla radiatorer verkligen är varma.

Är det 2 cirkpumpar eller 1 på varma sidan?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 06 januari 2007, 20:02:45 »

Har du luftat allla element och kollat så verkligen alla termostater är fullt öppna, jag menar att du tar bort själva termostatdelen och kontrollerar så att "piggen" inte har fastnat.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 januari 2007, 19:55:37 »

Smutsfilter som är igensatt på "varma sidan", har du kontrollerat det?
Skrivet av: arnen
« skrivet: 06 januari 2007, 19:39:53 »

Hej
Jag har ett mycket högt delta mellan 10 - 14 grader och får ofta larma om detta.

Jag har rengjort filter och höjt upp min cirkulationspump till läge 3 och öppnat nästa samtliga termostater men får ändå larm 5 - 8 gånger per dag

Någon som kan föreslå en annan åtgärd
M V H
Arne

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!