Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Raniman skrivet 11 november 2014, 18:22:29

Titel: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: Raniman skrivet 11 november 2014, 18:22:29
Det hela började med ett trasigt expansionskärl på värmebärarsidan. Det resulterade i att jag fick en massa luft i systemet. Efter en hel del luftande och några återställningar av överhettningsskyddet för elstavarna fick jag bort luften ur golvslingorna.

Slingan för varmvattentanken har en del luft kvar, som jag försökt få bort genom att höja och sänka farten på cirkulationspumpen. Detta har gjorts under tiden pumpen gör varmvatten och samtidigt lufta via pumpens egen luftningsskruv i toppen (torx skruv och slang). Jag har inte fått bort allt, man kan höra att det finns luft om man kör cirkulationspumpen på full fart, men inte i normalläge på auto inställning (30%).

Då började jag få LP larm (51) sporadiskt. Sista gången kompressorn stannade normalt var hetgastemperaturen uppe i 106 grader (BT14). Nu fungerar kompressordrift inte längre. När jag återställt larmet startar kompressorn och stannar efter några sekunder och LP larmet visas. Köldbärarsidan har inte rörts och det finns tillräckligt med vätska i systemet.

Det här är ett system som varit ibruk i tre år utan problem. Nu kör jag endast med elstavar utan problem.

Vad kan det vara för fel, har luften i systemet gjort att någonting blivit överhettat och gått sönder?

Tacksam för hjälp!
//Danne
Titel: SV: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: Roland skrivet 11 november 2014, 18:40:12
Nej, det måste handla om ett nytt fel som är oberoende av vad som har hänt på varma sidan.

När pumpen stannar pga LP-larm beror det på för lågt köldbärarflöde som i sin tur kan bero på igensatt filter eller en köldbärarpump som inte fungerar. Problemet kan också finnas på köldmediesidan, expansionsventilen fungerar inte som den ska eller köldmediefiltret är igensatt.

I och med att pumpen stannar bara efter några sekunder tror jag inte på igensatt köldbärarfilter, sätts det igen gradvis brukar pumpen stanna när den har gått ett tag. Kontrollera att köldbärarpumpen snurrar när pumpen startar, det räcker inte med att höra att den brummar, det gör den även om motoraxeln inte snurrar. 
Titel: SV: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: Raniman skrivet 11 november 2014, 20:10:08
Köldbärarpumpen och filtret är troligen okej eftersom temperaturen på både inkommande och utgående köldbärare hinner sjunka till 7-8 grader under den lilla stund kompressorn kör igång.

//Danne
Titel: SV: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: ErikB skrivet 11 november 2014, 23:11:35
Tvärt om!
Om temperaturerna sjunker snabbt och LP-larmet kommer direkt så kan det bero på lågt flöde.
Ta en logg med högsta tidsupplösning (1 sek?) nästa gång du försöker starta.
Prova att starta kb-pumpen utan att kompressorn går, kontrollera att cirkpumpen verkligen snurrar.
Har du luft i köldbäraren?

Det är alltid bra att börja felsöka på de vanligaste och lättast åtgärdade felen.
/ErikB
Titel: SV: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: tipo874 skrivet 12 november 2014, 00:53:55
Låter som när förångaren frös ihop på min 1245:a.

På grund av ett problem med en packning hade en massa sprit läckt ut och när installatören höll på att fylla upp igen och rundpumpa startade kompressorn av misstag och det var för dålig fryspunkt så det frös ihop.

Det tog ett dygn innan den hade tinat igen 😜
Titel: SV: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: Carl N skrivet 12 november 2014, 07:47:48
Om både KB-in och KB-ut visar 7-8 °C när cirkpumpen går så visar det ju på att det är flöde på KB?
Du kan ju kontrollera detta genom att sätta KB-pumpen i kontinuerligt läge, meny 5.1.8
Titel: SV: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: Raniman skrivet 12 november 2014, 11:55:41
Nu har jag loggat lite, men måste se över loggningsparametern för cirkulationspumparna. Jag har inställt hastigheten på auto men loggen visar värdet för hastigheten vid manuell körning.
Jag körde cirkulationspumpen för köldbäraren i morse på 100%. Efter det satte jag igång värme och kompressorn gick flera minuter nu innan den stannade. Provade igen efter ett par timmer och samma resultat. Jag noterade att cirkulationspumpen för köldbäraren gick på mellan 10-20%

Här finns en logfil för den som är intresserad.
https://drive.google.com/file/d/0B7CRmLsnGaRWVjlTNzJKREJjVlE/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B7CRmLsnGaRWVjlTNzJKREJjVlE/view?usp=sharing)

//Danne
Titel: SV: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: Carl N skrivet 12 november 2014, 19:10:00
Temp på KB ser OK ut.
Det skulle vara intressant om du kan logga BT 15 och BT 17 också?
Titel: SV: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: Raniman skrivet 13 november 2014, 17:02:54
Här kommer en ny fil, med mera parametrar.

//Danne

https://drive.google.com/file/d/0B7CRmLsnGaRWekp3Z2RoWWFWX2s/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B7CRmLsnGaRWekp3Z2RoWWFWX2s/view?usp=sharing)
Titel: SV: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: Carl N skrivet 13 november 2014, 17:28:01
Det är väldigt låg tempdiff på kalla sidan, och om KB-pumpen går på 10-20% samtidigt tyder det på brist på köldmedia.  Sc:,h
Titel: SV: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: Raniman skrivet 13 november 2014, 21:38:38
Ursäkta, jag hade glömt köldbärarpumpen på 100%. Nu testade jag igen med att köra cirkulationpumparnas hastigheter upp och ner före kompressorstarten. Och nu gick den över en halvtimme innan larmet kom på  :o

Här är enny logfil från tillfället.
https://drive.google.com/file/d/0B7CRmLsnGaRWUXhweFg5ZkFrMG8/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B7CRmLsnGaRWUXhweFg5ZkFrMG8/view?usp=sharing)

19:51 satte jag köldbärarpumpen på hastighet auto -> pumpuen gick upp i 100% och gick stegvis ner till 1%. temperaturskillnaden på brine in och ut var helt normalt i mina ögon. Cirkulationspumpen för värmebäraren som också har hastighetsläge auto tuffar på i 1%. 20:11 ändrar det till 64% men jag tror det kan bero på att den växlade om från varmvatten tillverkning till att köra ut värmen i golvslingorna.
Elstaven slog på och hjälpte till att värma också samtidigt som kompressorn gick, det tycker jag verkar konstigt eftersom det inte brukar behövas före det är ordentligt kallt ute. I felläget används elstavar för tillfället och varken tank eller golv var nerkylda och utomhustemperaturen har varit jämn under de senaste dagarna.

Det verkar som köldbärarsidan är okej men kanske kompressor delen inte lyckas skapa tillräckligt med värme. Jag har ju en del luft kvar i slingan som finns i varmvattenberedaren och elstaven värmer vattnet högre upp än vad värmeväxlaren gör. Men det kan ju inte påverka de gånger som kompressorn går bara några sekunder innan larmet slår på.  dontknow

Nu har jag bokat in en som kommer och felsöker systemet åt mej så jag återkommer med vad som är fel då det klarnar.

//Danne
Titel: SV: Nibe 1245 med LP larm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 november 2014, 17:39:14
Varför så få loggade data ? rensa usb minnet och kör en ny logg så kommer fler temperaturer med och logga tätt var 5 sekunder eller så.