Skrivet av: urbibb
« skrivet: 28 oktober 2005, 23:44:08 »

Tack för svar *vinkar*
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 oktober 2005, 22:44:36 »

Som Rickard sa har man över 400 meter slang (du kanske har en bit till borran också)
då hamnar diffen där nånstans.

Många ligger kring 3 grader, men ev skillnad i verkningsgrad redovisas inte av tillverkarna.
Jag gissar att skillnaderna är marginella! Så det är nog helt ok.

Är det en ny anläggning kan det iofs finnas nån luftsäck nånstans som hindrar cirkulationen.

Man kan tvångsköra cirkpumpen på kalla sidan.
Du kan testa med att slå den av o på massor av gånger.
Ev kan man stänga  av cirkulationen på stigledningen högst en sek. osså tväröppna, då blir det en rusning på vattnet. Upprepar man det brukar det rusa fram lite luft.. Men se till att kompressorn vilar!

Men troligen är allt ok. Men håll ett öga på tempen, ökar diffen då är det troligen luft. För om filtret var fint nu så gror det inte igen på ett bra tag!
Skrivet av: urbibb
« skrivet: 27 oktober 2005, 18:15:51 »

Nu är filtret rengjort. Jag kör som sagt på trean redan.
Delta-t kb 5 grader (6/1), vb 6 grader.
Alltså ingen förändring. Dock smet ca 1 dl luft in som lär ta veckor att få ur.
Får ut pyttelite varje gång.
Är det ok att köra vidare på delta-t på 5 grader?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 oktober 2005, 17:55:43 »

Första åren man kör kan det samlas skit i silen. Sen lugnar det ned sig.
Min cirkpump skar tom pga skit osså luft som också hindrar cirkulationen.

Rengör och lufta, notera tempskillande osså vilken temp du hade fram till rad kretsen. Sen kan du följa ev behov av rensning via tempskillnaden!!
Skrivet av: urbibb
« skrivet: 27 oktober 2005, 17:35:34 »

Inge fel på givarna.
Ska nog kolla filtret...  (Jag antar att det sitter inbakat i isoleringen någonstans?)
Har bara rengjort filter på varma sidan...
Annars: verkar data ok?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 oktober 2005, 16:33:32 »

Testa cirkpumpen på trean vet jag, osså får vi veta tempskillanden då!
Men fingra inte för mycket inne i maskinen med strömmen på!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 oktober 2005, 11:35:25 »

 Sc:,h Sc:,h Sc:,h

Jag tror jag går och lägger mig igen, min andra groda idag.  :-[
Jag ber om ursäkt.

Håller med om att givarna verkar OK.

Om silen är rengjord kan det ju faktiskt ha fastnat nåt skräp från installationen i cirkpumpen, men det är lite mer långsökt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 oktober 2005, 11:28:55 »

Citera
Efter ett par minuter utan kompressor 7/7, ytterligare ett par min 6/6.

Vad menar du?

Läser du av temperaturerna efter att kompressorn stannat så visar inte tempgivarna rätt. KB-pumpen går bara när kompressorn går.

För att läsa av KB-tempen skall man göra det när kompressorn gått i minst 5 minuter så givarna har hunnit stabilisera sig.

Bästa sättet att kontrollera givarna är att tvångsköra cirkpumpen utan att kompressorn går.

Vill du inte det kan jag tyvärr inte hjälpa dig mer. (om en av givarna visar 1.5 grad fel kan du få rengöra filter till dödagar uten att du får mindre deltaT)

Jag tror han menar KB-in/KB-ut vid tvångskörning av cirkpump utan kompressor, i så fall är det inte fel på tempgivarna.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 oktober 2005, 08:37:03 »

Citera
Efter ett par minuter utan kompressor 7/7, ytterligare ett par min 6/6.

Vad menar du?

Läser du av temperaturerna efter att kompressorn stannat så visar inte tempgivarna rätt. KB-pumpen går bara när kompressorn går.

För att läsa av KB-tempen skall man göra det när kompressorn gått i minst 5 minuter så givarna har hunnit stabilisera sig.

Bästa sättet att kontrollera givarna är att tvångsköra cirkpumpen utan att kompressorn går.

Vill du inte det kan jag tyvärr inte hjälpa dig mer. (om en av givarna visar 1.5 grad fel kan du få rengöra filter till dödagar uten att du får mindre deltaT)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 oktober 2005, 08:31:42 »

Efter ett par minuter utan kompressor 7/7, ytterligare ett par min 6/6. --/

Kör sedan 10 månader:fighter 1115-8.5, borö300/200, 20 radiatorer (14 gamla dragspel), hus från 46 dåligt isolerat,
22 grader på bodel 160m2,
ca 20 grader tvätt/källare 45m2,
ca 15 grader verkstad 45m2,
ca 5 grader garage 48m2 som kallast.
Kurva 7 +1 grad på ratt/vred.
200m borra.
2928 starter, 2454 timmar, 31 timmar ts.
nyss:39(35) 3grader ute, 33retur, kb 0/5 grader.
Huset är i Tyresö Stockholm.

Cirkpumpen ska utan problem kunna få bättre fart på köldbäraren i en 200 m borra. Kolla smutsfiltret!
Skrivet av: urbibb
« skrivet: 26 oktober 2005, 21:38:34 »

Efter ett par minuter utan kompressor 7/7, ytterligare ett par min 6/6. --/

Kör sedan 10 månader:fighter 1115-8.5, borö300/200, 20 radiatorer (14 gamla dragspel), hus från 46 dåligt isolerat,
22 grader på bodel 160m2,
ca 20 grader tvätt/källare 45m2,
ca 15 grader verkstad 45m2,
ca 5 grader garage 48m2 som kallast.
Kurva 7 +1 grad på ratt/vred.
200m borra.
2928 starter, 2454 timmar, 31 timmar ts.
nyss:39(35) 3grader ute, 33retur, kb 0/5 grader.
Huset är i Tyresö Stockholm.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 oktober 2005, 22:50:28 »

Du skriver inte vilken värmepump du har, eller hur lång kollektor.

Har du mer än 400 meters kollektor, eller större VP än 7 kW så är 5 grader normalt.
Har du 7 kW eller mindre och inte mer än 400 meters kollektor (eller mer än 400 meter, men i två slingor) så bör du ha lite mindre deltaT än så.

Kolla först om dina givare visar rätt genom att köra KB-pumpen när kompressorn står still.
I manualen står hur man gör.

Hör sedan av dig med mer info.
Skrivet av: urbibb
« skrivet: 25 oktober 2005, 21:11:20 »

Har legat på 7/2 under sommaren och ligger nu på 6/1 (ut/in). delta-t vb ligger på 6 grader. Cirk kb max, cirk vb 2.
Bör jag ha kraftigare cirkpump? eller sänka cirk vb till 1.?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!