Hej,
Jag har det system Nisse-Gurra pratar om. 1 rör från glovet upp till mitten av radiatorn. Röret är tvådelat, dvs att det
sitter en vägg i röret som separerar framledning och retur. Jag har haft L/V Vp sedan slutet på januari och är mycket nöjd, 1000kWh Vp + tillskott i februari. Så Nisse-Gurras påstående att det nästan aldrig funkar med vp i dessa system skulle jag inte hålla med om. Även om vi kanske behöver lite högre temperatur än modernare system. Jag behöver ca 35 grader framledning vid 6 grader ute, inomhustemp 22.
Detta systemet är ett ganska ovanligt system som kommer från hedemora-pannan, det finns tydligen i lb-hus från 60-70 talet. Det finns alltså olika varianter på en rörs-system, därav de olika åsikterna i tråden, det finns de som har två rör till radiatorn, och sedan finns de de system som till synes bara har 1 rör till radiatorn, fast det i egentligen innehåller två ledningar.
//Gustav