Hejsan, har fått en bergvärmepump installerad för ca tre veckor sen. Nu har trycket sjunkit från 0,95 bar till 0,3. Är detta normalt efter ett stort ingrepp i värmesystemet eller är det något allvarligt fel? Jag kan inte se någon som helst läcka, Ska jag fylla på igen eller är det något fel?
Mvh
-
Hejsan, har fått en bergvärmepump installerad för ca tre veckor sen. Nu har trycket sjunkit från 0,95 bar till 0,3. Är detta normalt efter ett stort ingrepp i värmesystemet eller är det något allvarligt fel? Jag kan inte se någon som helst läcka, Ska jag fylla på igen eller är det något fel?
Lufta elementen! Om du har det? Börja på övre våning, sen nedre och källaren. Gå och fyll på till 1bar igen och lufta alla element igen.
Mvh
-
Ja, ska testa att lufta det, men kan trycket sjunka så drastiskt vid byte av pump?
-
Har du automatisk avluftare någonstans i systemet?
-
Jag vet inte om jag har automatisk avluftare. Ska kolla det, det som jag även reagerar på är att när pumpen har värmt vattnet så är trycket 0,3-0-0,4 bar, men efter tio minuter är trycket noll, alltså trycket "svajjar". Kan det vara något fel med expansionskärlet?
-
Ja, om du har ett gammalt kärl är det inte ovanligt att de går sönder om man tappar trycket till noll.
-
Ja, men kärlet är nytt här. Kan det vara så att de har glömt att fylla upp kärlet (förtrycket)?
-
De ska vara förfyllda, men det kan ju alltid läcka från fabrik?
-
Förmodligen behövs det bara luftas. Glöm inte att fylla efter då och då så att du inte får så lågt tryck att du släpper in luft istället för ut...
Det följer med syre i vattnet man fyller på och det kan ta ett tag innan man har fått ut allt.
-
Det sitter en automatisk avluftare på pannan, en sån här:
https://www.google.se/search?q=automatisk+avluftare&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj6gcTNjILLAhVBCywKHeQcDLoQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=UnbmE2WcWx6L5M%3A
Det jag reagerade på är att "ratten" inte är åtdragen, ska den vara lös eller hur fungerar detta?
-
Man kan stänga dem om de börjar läcka vatten...
om du har en avluftare så är det inte konstigt att trycket sjunker, bara fylla på tills det slutar.
-
Okej, då gör jag det. Kanske inte så konstigt att trycket är ostadigt när maxtrycket endast blir 0,3 bar, kanske blir mer stabilt om jag går upp till 1,0 bar eller vad tror ni?
-
0,3 är lite för lite. Trycket bör vara ca 0,1 bar per höjdmeter mellan manometern och högsta punkten i systemet plus 0,5 bar.
-
Hej, firman har varit här och provtryckt expansionskärlet och resultatet va 0,65 bar, vilket är i sin ordning. Inga läckor vad de ( och jag) kunde se. De tror att systemet har haft mycket luft i sig vilket har gjort att avluftningsventilen har släppt mycket av trycket, vad tror ni? De sa att man behöva fylla upp fjutta i lite i systemet nu i början.
-
Ja, så är det. Dels är det en del luftfickor kvar när man har fyllt på systemet och dels är det en del löst syre i vattnet som avges första tiden.