Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: 1115-7 har blivit en okänslig maskin  (läst 4104 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
1115-7 har blivit en okänslig maskin
« skrivet: 28 juni 2015, 15:04:08 »
Hej,
Vår Nibe har börjat bete sig likt en fast inställd maskin. Hajade till när det en varm dag blev varmt på element och golv.
Grävde fram den gamla loggutrustningen som inte varit igång på några år. Nu är givarna inte trimmade och visar fel, men ändå. Jag hittade en gammal fil ifrån 2011 och fotade av VB f:
https://www.dropbox.com/s/tixvmz14552uvnt/2015-06-27%2017.28.30.jpg?dl=0

Här ett foto på hur det ser ut nu:
https://www.dropbox.com/s/tfiy6a6sumlmfrd/2015-06-27%2017.29.17.jpg?dl=0

Jag tror att detta började i samband med ett par strömavbrott. Så min fråga är om det finns ett säkerhetsläge som kan ha gått in?
Om det inte finns, kan jag med vaga kunskaper göra en reset och lägga in generella grunddata? Alternativet är att ringa hantverkare i veckan...

Mvh
Janne
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2015, 16:58:56 »
Det är förmodligen växelventilen som växlar mellan värme och tappvarmvattenproduktion som kärvat i ett mellanläge, det gör att varmt vatten från beredarens mantel läcker ut i radiatorkretsen, och värmepumpen startar/stannar med jämna mellanrum för att toppa upp värmen i beredaren.
Man kan lossa på ställdonet och motionera "piggen" på ventilen, ibland har det bara fastnat nåt litet skräp i sätet på ventilen som gör att det läcker ut lite värme, men ibland måste ventilen renoveras eller bytas ut.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2015, 17:12:41 »
Provade och tryckte ner den, gick utan bekymmer. Gick tillbaka men det lät inget som det brukar göra. Drog ut den med en tång och PANG växlade ventilen!
Har motionerat den lite och håller tummarna.

Vågar redan mig på ett stort tack!
Ska kika på loggen och återkomma.
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2015, 17:24:42 »
Strömavbrott! Sammanträffande men absolut inget samband.
Tittade på loggen nu och den har en normal tendens nu.

NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2015, 07:23:01 »
Min växelventil kärvade för typ 5 år sedan, motionerade igång den och smörjde lite på piggen - sen har den fungerat utan problem.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2015, 08:39:28 »
Bara för att du skriver sÃ¥ kommer den att börja krÃ¥ngla igen...  :-X
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2015, 13:50:24 »
Bara för att du skriver sÃ¥ kommer den att börja krÃ¥ngla igen...  :-X

Precis så.
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2015, 11:00:26 »
Nu behöver jag inte hålla tummarna mer. Ventilen krånglar igen och en ny inkl. hantverkare är på väg.

Nåå, Rickard...  har din ventil börjat krÃ¥ngla efter det uttalandet?  ;)
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2015, 07:15:16 »
Nej, inte än.  :-\
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin - igen!
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2016, 21:10:58 »
Plötsligt beter pumpen såhär igen. Pumpen går varje timme som en klocka oavsett utetemp.
Kollade växelventilen och den kändes lätt och fin. Precis som när den var ny för ett år sedan.
Jag bifogar en bild, tänk om någon kan komma med ett tips om det ser ut som senast eller något annat?

https://www.dropbox.com/s/0zb6ybugh1fuvjw/Fil%202016-03-13.jpeg?dl=0

Väldigt tacksam för tips!

/ Janne
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2016, 06:27:08 »
Den verkar ju arbeta mot ett börvärde, som jag kan se det är det inget fel med växelventilen som gör att den går ofta, den värmer ju tappvarmvatten som den ska, så vitt jag kan se, kanske är 4 gånger på 12 timmar lite mer än vanligt, men alla andra körningar är ju för husvärme, om den gör för mycket värme borde det ju bli varmt i huset, eller har du termostater aktiva på alla radiatorer?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2016, 07:25:04 »
Ja, det är ca två grader varmare i huset. Jag har termostater på samtliga radiatorer men de är på max utom i ett sovrum där vi alltid haft lite strypt.
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2016, 07:46:33 »
Har du rumsgivare installerad så kan ju någon ha vridit på den?
Eller så står "ratten fel" på värmepumpen, eller så kanske utegivaren visar lite fel?
Annars är det rätt vanligt att det blir lite "för vamt" inne vid denna årstid då solen börjar värma.
Har man inte innegivare kopplad så kan man få justera ned någon grad på ratten.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2016, 18:44:36 »
Att det blivit någon grad fel är rimligt med tanke på fördröjning mm.
Det finns ingen innegivare och utetempen ser ut att visa samma som t.ex. biltemperaturen.
Öka/minska värmeratten stod på samma , dvs +1.
Men oavsett förbrukning och temperatur ute så kör den exakt lik en klocka.

Du var inne på det tidigare, att de på något vis har gått in på någon form av manuellt eller tvångsdriftläge. Det syns inga varningar som t.ex. HP/MS-larm eller så.

Jag gjorde den spänningslös en stund i går kväll och startade upp den igen. Kontrollerade nu när jag kom hem, och det är oförändrat.

Finns det någon reset eller liknande som man kan göra och sedan ställa in tidigare värden igen?

NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1115-7 har blivit en okänslig maskin
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2016, 08:12:17 »
Den skall gå som en klocka om utetemperaturen är stabil. Har den varierat mycket under perioden?
OM du kunde bifoga en graf över ett par dygn skulle man se det bättre.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!