VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Ivanhoe1 skrivet 30 september 2015, 20:37:05
-
Nyligen fått 1255 installerad och vid koll i menyerna så står DUT värdet i 5.1.14 på -20. Här är i Sundsvall ska det vara -26 (om jag inte minns fel). Ska värdet ändras till -26 eller styrs det på annat sätt?
-
Du kan ändra om du vill men tror inte det spelar så stor roll på några grader men pumpen styr deltat på värmebäraren efter dut.
-
Du kan ändra om du vill men tror inte det spelar så stor roll på några grader men pumpen styr deltat på värmebäraren efter dut.
Jag har DUT ställt på -18 och jag ska nog vara närmare -30 egentligen bor i höjd med Gällivare i landet och hade förra vintern som kallast -37. Vet du på vilket sätt styrningen ändras om jag ändrar?
-
men pumpen styr deltat på värmebäraren efter dut.
Hur fungerar det? Sc:,h
-
Antar att det funkar lika som på 1245 anger man dut till -37 så kommer vp hålla önskat delta vid den temeraturen och gradvis lägre delta vid varmare ute. Jag har angett dut på +15 och önskat delta på 7 grader då håller vp det hela tiden.