Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Problem med Thor 5-15 kwh  (läst 6199 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad värmepumpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Problem med Thor 5-15 kwh
« skrivet: 16 december 2007, 09:57:45 »
Vi har problem med vår värmepump av typen thor 5-15 kwh.

Ett problem är att trycket sjunker och vi måste fylla på brineslingan. Vi tog hit en servicetekniker som hittade några ställen där det var läckage men det var ganska lite. Läckaget var inne i huset. Det luktade etanol inne i pumpen. Efter det så blev det bättre under några månader fast fortfarande luktade det etanol. Sen minskade trycket åter snabbt. Samma servicetekniker kontrollerade pumpen och hittade några ställen till som läckte. Åtgärdade det. Fortfarande luktade det etanol inne i pumpen. Han kontrollerade också att kompressorn fungerade vilket den gjorde. Två veckor senare hade trycket ändå gått ner och jag behövde fylla på på nytt.

Nu har ett nytt problem dykt upp förutom problemet med trycket som kvarstår. Det är is utanför kompressorn och på ett annat ställe. Tidigare har det varit väldigt varmt inne i pumpen. Nu är det kallare. I och för sig har det blivit mycket kallare utomhus. Eltillsatsen är påslagen.

Under hela den här tiden har värmepumpen gått väldigt ofta.

Vad kan det här bero pÃ¥?  Varför blir det is/snö inne i pumpen? Hur ser man att eltillsatsen fungerar=
« Senast ändrad: 16 december 2007, 10:20:28 av värmepumpa »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #1 skrivet: 16 december 2007, 11:08:33 »
Hur gammal är VP:n?
Hur stor är den?
Hur mycket kollektor?
Vad har du för hus, ålder och uppskattat energibehov?

Rent generellt så behöver man inget tryck på brine. Men det borde inte ständigt springa läck på detta sätt.

Sen bör brine-ledningarna vara ordentligt isolerade, även inne i VP:n, och även pumphuset på cirkpumpen.

Lysdioden vid 2:an lär vara elpatron.

http://www.thoren.nu/main.php?page=70
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad värmepumpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #2 skrivet: 16 december 2007, 12:06:10 »
Värmepumpen är nio år. Modellen Thor 5-15 kwh.
När det gäller kollektorn har jag ingen aning. Hur får man reda på det?
Huset är ett ombyggt femtiotalshus. Energiförbrukningen ligger på ca 24000 kwh per år.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #3 skrivet: 16 december 2007, 13:29:20 »
Den ska finnas i 6 olika modeller; 05, 07, 09, 11,13 och 15.
Kollektorn får du fråga förra ägaren om, han borde upplyst dig vid köpet av huset.

Jag skulle tro att både värmepump och kollektor på sedvanlig sätt underdimensionerats vilket är mycket vanligt på äldre installationer.

Om grejorna är riktigt gamla (15-20 år) kan det vara dags att investera i en ny VP?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad värmepumpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #4 skrivet: 16 december 2007, 14:03:50 »
Modellen är 09.
Jag tror att hålet är 140 meter om det är det du menar.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #5 skrivet: 16 december 2007, 16:03:06 »
Är det is pÃ¥ kompressorns hölje eller vid sidan av? Det är helt normalt att det isar pÃ¥ efter expansionsventilen men det är en del vid sidan av kompressorn. GÃ¥r pumpen mycket hinner isen inte smälta under stillestÃ¥ndsperioderna. 

140 meter borrhål till 9 kW är inte mycket, ca 44 W/meter uttagen effekt per meter aktivt hål. Det blir minusgrader på ingående köldbärare när pumpen går mycket även i södra Sverige.

Det är hög elförbrukning för att vara ett hus med värmepump. Hur många m2 är huset på? Är förbrukningen av hushållsel normal?

Konstigt att det har börjat läcka nu efter så många år.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad värmepumpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 17:58:47 »
Ca 200 kvm
« Senast ändrad: 21 december 2007, 07:06:34 av värmepumpa »

Utloggad värmepumpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #7 skrivet: 20 december 2007, 17:53:00 »
Vi har hittat en läcka. Hoppas att det är den sista. En packning runt själva pumpen behövde bytas.

Utloggad värmepumpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #8 skrivet: 25 december 2007, 10:22:04 »
Jag funderar en hel del kring varför det blir läckor. Tycker också att värmepumpen går väldigt ofta. Kan det vara så att när värmepumpen går ofta så blir det läckor? Och i så fall kvarstår problemet. Vad kan det finnas för orsaker att den behöver gå så ofta? Det är väl en sak om det är minus 10 men när det är noll eller plusgrader förstår jag inte.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #9 skrivet: 25 december 2007, 10:43:24 »
GÃ¥r ofta är ett lite tvetydigt begrepp.  Pumpen gÃ¥r allt större andel av tiden när det blir kallare. Man kan säga att den gÃ¥r oftare vid lÃ¥g temperatur.

Störst antal starter får man ungefär vid en temperatur som ligger mitt emellan rumstemperaturen och den lägsta utetemperatur pumpen klarar utan att tillsatsel behövs. Ofta blir det därför vid några plusgrader som man har störst antal starter per dygn. Och ett stort antal starter kan man ju också kalla för att pumpen går ofta.

Det kan vara så att stort antal starter bidrar till att det börjar läcka. Varje start och stopp medför temperaturförändringar. Rör och tätningar ändrar dimension när temperaturen ändras, och det kan bidra till att det börjar läcka, men sånt skall man ju ta hänsyn till vid konstruktionen av värmepumpen. I det här fallet var pumpen 9 år. Det kan vara så att en del tätningar hade åldrats och blivit hårda så att de inte längre tätade ordentligt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad värmepumpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2008, 16:26:58 »
Tack för svaren. Jag har lärt mig en hel del av dem.
Trycket har hållit bra sedan bytet av packningen. Den går heller inte lika ofta som tidigare och framförallt så går den tystare.

Varför är ljudet högre ibland och tystare ibland? Beror det på hur mycket den får jobba eller kan det vara något annat?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2008, 00:21:46 »
Min VP brukar låta lite mer då den gör varmvatten = högre kondenseringstemp = kompressorn får jobba lite hårdare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad värmepumpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Thor 5-15 kwh
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2008, 10:55:57 »
Jag har följt värmepumpen under en tid och den går mindre nu när packningen är utbytt. Den går också tystare ibland. Vi har nattsänkning under natten och då går pumpen tystare på morgnarna när den sätter igång igen. Senare under dagen ökar ljudet.

Jag undrar om det kan ha att göra med att det har varit läckage under en längre tid och att det har fått jobba hårdare då.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!