Hei,
Jeg håper du kan forstå litt norsk.
Jeg tror du har litt av samme problem som meg. Radiatorer krever høy temperatur for å gi nok varme. Dette er en ulempe for varmepumpedrift, så man får prøve å tilpasse best mulig.
Vedlagt er Thermia sin effekttabell for Atria. Jeg vet ikke hvor stor din pumpe er, men vi kan ta Atria8 som eksempel. Ved 0 grader Brine (som ca betyr +3C ute) og 50 grader vann til huset leverer pumpen 7,8 kW, og tilføres 3,1 kW (COP 2,5). Dersom du kan klare deg med 35 grader til huset leverer pumpen 8,7 kW, mens tilført effekt går ned til 2,6 kW (COP øker til 3,3). Tallene er for Atria, men forholdet vil være omtrent det samme for din pumpe.
Jeg har studert bildet av ditt anlegg. Det ser for meg ut til at begge kretser får vann direkte fra pumpen, mens de har felles retur (?).
Gulvvarmeretsen har en shunt som du ikke benytter. Hvorfor? Hvordan styres den? Denne tror jeg skal stå litt åpen slik at endel av vannet går ut på nytt i kretsen. Dermed kan du regulere gulvvarmens temperatur lavere enn det VP'en leverer. Ved bruk av shunten vil pumpen påvirke radiatorkretsen mindre.
For å optimere uttak av radiatorvarme må deltaT over radiatorer være lav. Da blir hele radiatoren varm. Når du mistenker å ha kjøpt for liten varmepumpe, bør du optimere ved å kjøre på lav uttemperatur (ref. tabellen). Dersom din VP (kompressoren) går 100%, kan det være lønnsomt å gi tilleggsvarme til enkelte rom med annen varme for å holde lav temp ut fra VP'en. Slik utnytter du VP'en maksimalt.
En annen mulighet for ditt anlegg er å koble radiator og gulvvarme i serie. Dvs. gulvkretsen får vannet etter at radiatorer har tatt sitt. Da får VP'en sannsynligvis en lavere temperatur å jobbe mot. Det ser ut til at du kun behøver omkobling der shunten står.