Det ser ganska bra ut tycker jag. Det man ska tänka på är, att har man huskurvans lutning på 60º ska man också ha max framledning till minst 60º. Kurvans lutning är ju den framledningstemperatur som huset behöver vid -15º ute, då måste man ju tillåta minst lika hög temperatur på framledningen, annars kan man inte få rätt temp vid -15º ute. Det säkraste är att sätta max framledning några grader högre än vad lutningen är satt till.
Om du vill minska elförbrukningen, kan du prova att sätta ner övre pannan till 45º, så går inte elpatronen in lika mycket, men risken är att varmvattenkapaciteten minskar. Men det är inte farligt att testa med lägre temp, funkar det inte så ökar man bara upp igen. Jag kör med 37º och 1,5 kW på elpatronen och det har gått 49 kWh hittills under november. Det funkar bra här, men det beror mycket på vilken temp man behöver på framledningen och därmed har i undre pannan.
erp
Tack för bra tips.
Det jag varit lite fundersam över är vad jag kallat för "Elvärme kWh" som är uppe i 188, men det är kanske egentligen inget speciellt högt värde.
Sänka övre pannan undrar jag om jag vågar. Frugan knorrar redan nu om varmvattnet som inte blir varmt nog..
När vi ska bada med "lillgrabben" så är det märkbart svårt att nå över c:a 38 grader, men det kan ju ha andra förklaringar i ventilen t.ex. som VVS:arn visade man kan justera på (toppen/ovanför EcoEl).
Mvh
Patrik