Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1135 funkar inte. Display död  (läst 6298 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
Nibe 1135 funkar inte. Display död
« skrivet: 15 maj 2016, 14:34:21 »
Hej,
Nibe fighter 1135.  Det började med att displayen var fryst. När jag startar om är det bara cirkpumpen som fungerar, displayen är död. När jag stänger av syns alla symboler i displayen och tynar sakta bort.
Säkringar i huset är hela, glasrörssäkringar på reläkortet är hela. Det finns 230V till de pinnar jag mätt på reläkortet. Det blinkar rött på CPU-kort och reläkortet. Under displaykortet syns att det lyser grönt. Jag har lossat och satt fast alla kontaktdon jag kommer åt.
Någon som vet vad jag ska göra?
Mvh Mats
Nibe 1135 10 kW, VVB 300 l, acktank Nibe 100 l,
Borrhål 200 m. Installation dec 2007

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2016, 20:57:26 »
Om det hade varit en Thermia så hade första åtgärden varit att byta alla elektrolytkondensatorer på displaykortet, kanske även på övriga kretskort. Om den fortfarande inte går igång efter den åtgärden kan man börja fundera på att felsöka på allvar.
Du kan ju Ã¥tminstone avsyna kretskorten noga och se om nÃ¥gon elektrolytkondensator ser uppsvälld ut eller verkar ha läckt.  Se upp om kortet är skyddslackat eller om kondensatorerna är fastlimmade med kontaktlim som vibrationsskydd, i sÃ¥ fall kan det hända att det som läcker ur en dÃ¥lig kondensator aldrig kommer ut utanför den utan bara fräter sönder ledare pÃ¥ kretskortets komponentsida rakt under kondensatorn.
Håll också utkik efter andra synliga fel - t ex brända komponenter, tecken på krypströmmar eller fuktskador, halvledare med sprickor i plastkapseln.
Känn på alla glasrörssäkringshållare och kolla att de klämmer bra runt säkringen, det finns en del såna där clips som är gjorda av så mjukt material att man måste böja efter dem emellanåt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad bogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2016, 08:14:03 »
Hej, tack för tipset. Jag har synat kretskorten så gott det går. Jag såg inget konstigt. När jag startade om stod det "connecting!" I displayen, men inget hände. Efter att ha haft avstängt under natten startade jag i morse. Då startade displayen upp som vanligt. Det gick att bläddra i menyerna men efter nån minut frös displayen igen. Sen var den död när jag startade om.
Nibe 1135 10 kW, VVB 300 l, acktank Nibe 100 l,
Borrhål 200 m. Installation dec 2007

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2016, 08:21:22 »
LÃ¥ter lite som en trasig kondensator.
När den fått kallna så funkade det ett tag, sen var det goodbye forever.
Tror inte att de där korten är svindyra, mellan 1000 o 2000 kr.
Har du mer tid än pengar kan det vara värt besväret att byta kondingar på chans.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2016, 08:33:34 »
Det talar för att det är displaykortet som är trasigt. CPU och reläkort har inga elektrolytkondensatorer. Nibe trodde dock att det var nåt av de två korten.
Nibe 1135 10 kW, VVB 300 l, acktank Nibe 100 l,
Borrhål 200 m. Installation dec 2007

Utloggad bogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2016, 19:28:32 »
Nu har jag bytt CPU-kort men det gjorde ingen skillnad. Jag tycker inte att något pekar på att något kort är trasigt.
Hur gör jag för att manuellt slå på värmepatronen så att den värmer varmvatten.
Jag provade att slå om kontaktorn från "0" till "1", men den vägrade, slog tillbaka direkt med en liten blixt.
Nibe 1135 10 kW, VVB 300 l, acktank Nibe 100 l,
Borrhål 200 m. Installation dec 2007

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2016, 22:08:59 »
På vilket kort verkar strömförsörjningen till elektroniken sitta? Om du ska provbyta kort, så prova med det först.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2016, 07:39:13 »
På vilket kort verkar strömförsörjningen till elektroniken sitta? Om du ska provbyta kort, så prova med det först.

Trafon sitter på reläkortet, tror du att det är denna som är trasig?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2016, 07:42:32 »
Hur gör jag för att manuellt slå på värmepatronen så att den värmer varmvatten.

I reservläget värmer den huset med elpatron, endast cirkpump + elpatron (inklusive reservlägestermostaten) kopplas in.
För att göra varmvatten måste man manuellt fippla med växleventilen och ställa den i varmvattenläget.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2016, 09:12:03 »
Jag köpte reläkort idag, återkommer med resultat ikväll.
Jag kom på det där med reservläge för varmvatten igår. För att styra om växelventilen bytte jag plats på svart o brun ledning. Motorn gick väl åt andra hållet då. Så nu är det inte panik med varmvatten längre.

Tack för tipsen
« Senast ändrad: 18 maj 2016, 18:22:02 av bogge »
Nibe 1135 10 kW, VVB 300 l, acktank Nibe 100 l,
Borrhål 200 m. Installation dec 2007

Utloggad bogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2016, 18:21:18 »
Nu har jag bytt reläkortet också, ingen skillnad. Typiskt, jag har köpt CPU-kort o reläkort i onödan. Nu vet jag inte om jag ska köpa Displaykort, i så fall hjälper det säkert inte heller. Kan det vara nåt annat?
Jag begriper inte varför displaykortet skulle hindra pumpen från att starta.
Nibe 1135 10 kW, VVB 300 l, acktank Nibe 100 l,
Borrhål 200 m. Installation dec 2007

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2016, 12:57:36 »
Men, när spänningen är på så kan jag mäta 230V från alla faser som går in på mjukstartskortet. Ska det vara så?

Ja, det är mjukstarten som sköter on/off på kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135 funkar inte. Display död
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2016, 08:17:36 »
Jag bytte även displaykortet och nu verkar allt fungera som vanligt igen. Det trasiga displaykortet påverkade alltså pumpen. Ursprungsfelet var att pumpen inkl displayen var död. Därför bytte jag först CPU-kort, sedan reläkort utan framgång.
Nibe 1135 10 kW, VVB 300 l, acktank Nibe 100 l,
Borrhål 200 m. Installation dec 2007

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!