Skrivet av: bogge
« skrivet: 26 maj 2016, 08:17:36 »

Jag bytte även displaykortet och nu verkar allt fungera som vanligt igen. Det trasiga displaykortet påverkade alltså pumpen. Ursprungsfelet var att pumpen inkl displayen var död. Därför bytte jag först CPU-kort, sedan reläkort utan framgång.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 maj 2016, 12:57:36 »

Men, när spänningen är på så kan jag mäta 230V från alla faser som går in på mjukstartskortet. Ska det vara så?

Ja, det är mjukstarten som sköter on/off på kompressorn.
Skrivet av: bogge
« skrivet: 18 maj 2016, 18:21:18 »

Nu har jag bytt reläkortet också, ingen skillnad. Typiskt, jag har köpt CPU-kort o reläkort i onödan. Nu vet jag inte om jag ska köpa Displaykort, i så fall hjälper det säkert inte heller. Kan det vara nåt annat?
Jag begriper inte varför displaykortet skulle hindra pumpen från att starta.
Skrivet av: bogge
« skrivet: 18 maj 2016, 09:12:03 »

Jag köpte reläkort idag, återkommer med resultat ikväll.
Jag kom på det där med reservläge för varmvatten igår. För att styra om växelventilen bytte jag plats på svart o brun ledning. Motorn gick väl åt andra hållet då. Så nu är det inte panik med varmvatten längre.

Tack för tipsen
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 maj 2016, 07:42:32 »

Hur gör jag för att manuellt slå på värmepatronen så att den värmer varmvatten.

I reservläget värmer den huset med elpatron, endast cirkpump + elpatron (inklusive reservlägestermostaten) kopplas in.
För att göra varmvatten måste man manuellt fippla med växleventilen och ställa den i varmvattenläget.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 maj 2016, 07:39:13 »

På vilket kort verkar strömförsörjningen till elektroniken sitta? Om du ska provbyta kort, så prova med det först.

Trafon sitter på reläkortet, tror du att det är denna som är trasig?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 17 maj 2016, 22:08:59 »

På vilket kort verkar strömförsörjningen till elektroniken sitta? Om du ska provbyta kort, så prova med det först.
Skrivet av: bogge
« skrivet: 17 maj 2016, 19:28:32 »

Nu har jag bytt CPU-kort men det gjorde ingen skillnad. Jag tycker inte att något pekar på att något kort är trasigt.
Hur gör jag för att manuellt slå på värmepatronen så att den värmer varmvatten.
Jag provade att slå om kontaktorn från "0" till "1", men den vägrade, slog tillbaka direkt med en liten blixt.
Skrivet av: bogge
« skrivet: 17 maj 2016, 08:33:34 »

Det talar för att det är displaykortet som är trasigt. CPU och reläkort har inga elektrolytkondensatorer. Nibe trodde dock att det var nåt av de två korten.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 maj 2016, 08:21:22 »

Låter lite som en trasig kondensator.
När den fått kallna så funkade det ett tag, sen var det goodbye forever.
Tror inte att de där korten är svindyra, mellan 1000 o 2000 kr.
Har du mer tid än pengar kan det vara värt besväret att byta kondingar på chans.
Skrivet av: bogge
« skrivet: 16 maj 2016, 08:14:03 »

Hej, tack för tipset. Jag har synat kretskorten så gott det går. Jag såg inget konstigt. När jag startade om stod det "connecting!" I displayen, men inget hände. Efter att ha haft avstängt under natten startade jag i morse. Då startade displayen upp som vanligt. Det gick att bläddra i menyerna men efter nån minut frös displayen igen. Sen var den död när jag startade om.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 15 maj 2016, 20:57:26 »

Om det hade varit en Thermia så hade första åtgärden varit att byta alla elektrolytkondensatorer på displaykortet, kanske även på övriga kretskort. Om den fortfarande inte går igång efter den åtgärden kan man börja fundera på att felsöka på allvar.
Du kan ju åtminstone avsyna kretskorten noga och se om någon elektrolytkondensator ser uppsvälld ut eller verkar ha läckt.  Se upp om kortet är skyddslackat eller om kondensatorerna är fastlimmade med kontaktlim som vibrationsskydd, i så fall kan det hända att det som läcker ur en dålig kondensator aldrig kommer ut utanför den utan bara fräter sönder ledare på kretskortets komponentsida rakt under kondensatorn.
Håll också utkik efter andra synliga fel - t ex brända komponenter, tecken på krypströmmar eller fuktskador, halvledare med sprickor i plastkapseln.
Känn på alla glasrörssäkringshållare och kolla att de klämmer bra runt säkringen, det finns en del såna där clips som är gjorda av så mjukt material att man måste böja efter dem emellanåt.
Skrivet av: bogge
« skrivet: 15 maj 2016, 14:34:21 »

Hej,
Nibe fighter 1135.  Det började med att displayen var fryst. När jag startar om är det bara cirkpumpen som fungerar, displayen är död. När jag stänger av syns alla symboler i displayen och tynar sakta bort.
Säkringar i huset är hela, glasrörssäkringar på reläkortet är hela. Det finns 230V till de pinnar jag mätt på reläkortet. Det blinkar rött på CPU-kort och reläkortet. Under displaykortet syns att det lyser grönt. Jag har lossat och satt fast alla kontaktdon jag kommer åt.
Någon som vet vad jag ska göra?
Mvh Mats

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!